如果不作屋顶消防水箱,那消防系统定压需要作什么?
mingyang3526
2007年12月12日 11:26:26
只看楼主

就想知道,对于临时高压消防系统,必须作屋顶消防水箱来定压吗?还有什么方法可以满足临时高压消防系统的定压。还有,各个地方的要求有不一样的吗?一般来说,好像北方屋顶水箱多一些;南方比较少,尤其是沿海城市。为什么?现在正在做一个北京的4S店,水源为井水,我的给水设计思路是生活水箱及加压泵;消防水池及加压泵(包括增压稳压设备);屋顶消防水箱。这个思路是否合理,还有更好的方法吗?

就想知道,对于临时高压消防系统,必须作屋顶消防水箱来定压吗?还有什么方法可以满足临时高压消防系统的定压。
还有,各个地方的要求有不一样的吗?一般来说,好像北方屋顶水箱多一些;南方比较少,尤其是沿海城市。为什么?
现在正在做一个北京的4S店,水源为井水,我的给水设计思路是生活水箱及加压泵;消防水池及加压泵(包括增压稳压设备);屋顶消防水箱。这个思路是否合理,还有更好的方法吗?
免费打赏
mamingwy
2008年01月03日 17:20:03
2楼
可以用增压稳压装置或者气压罐
回复
lxb
2008年01月23日 09:40:51
3楼

但要和消防部门沟通才行
回复
lxb
2008年01月23日 09:42:17
4楼
你可以参照国外的一些做法,国外很多都不做高位消防水箱,增加稳压装置。