有一药厂,只要求送风次数为20次/小时,要我设计2个空调系系统,现在很头痛,希望达人们帮忙啊..我看过很多设计,求送风量,回风量,排风量都是整个系统求的,如下面的链接http://co.163.com/forum/content/839_553407_1.htm#r4737489引:----------------------------------------------------------------
我看过很多设计,求送风量,回风量,排风量都是整个系统求的,如下面的链接
http://co.163.com/forum/content/839_553407_1.htm#r4737489
引:
----------------------------------------------------------------
一、 确定系统风量:
1、 洁净室面积为:车间面积为:580M2;更衣室和更鞋区面积为:87M2;车间洁净等级为1K级,更衣区设计洁净等级为:10K级,根据洁净等级1K级,换气次数为50次;10K级换气次数为25次,计算洁净室需求风量:L1=580*2.8*50=81200CMH;L2=87*25*2.8=6090CMH。计算等出室内总的需求风量为:87300CMH
2、 确定AHU系统风量:
LX=87300/(1-2%)=89081.6≈89100CMH
3、 确定系统新风量:
(1)、设备排风量:L1=1500*1.7=2550CMH
人员新风量:L2=80*40=3200CMH
取二者最大值:3200CMH
(2)、系统漏风量:L3=89100*2%=1782CMH
(3)、维持室内正压新风量:L4=667*2.8*2=3735CMH
卸压风门泄露风量:L5=3*600CMH=1800CMH
维持室内正压总风量为:3735+1800=5535CMH
新风量:(1)和(3)者间取最大值为:5535CMH+(2)=7317CMH≈7400CMH
4、系统循环风量为:89100-7400=81700CMH
----------------------------------------------------------------------------
但是,洁净区内不同房间怎么求送风量,排风量呢,是按照面积比例关系,L(总风量)*S1(各房间面积)/S(总面积),这样求吗.
我看过药厂一些粉碎,压片之类的洁净室,是要对相邻洁净室形成负压的,因为发尘量大,但要这样算的话就有点矛盾了,因为在整个洁净区算送风量时,要对洁净区外形成10PA的压差,但洁净区内,如压片室对洁净走廊又要形成5PA的负压差,这个怎么协调.
我个人是做法是将洁净走廊定为正压10PA,排风量为4*洁净走廊体积,然后同一洁净区内各洁净室为正压5PA,排风量为2*洁净室体积,正样各个算的话,回风量+排风量肯定不等于送风量,送风量多了...然后我把多出的一部分作为漏风处理,这样合适吗?