有一药厂,只要求送风次数为20次/小时,要我设计2个空调系系统,现在很头痛,希望达人们帮忙啊..我看过很多设计,求送风量,回风量,排风量都是整个系统求的,如下面的链接http://co.163.com/forum/content/839_553407_1.htm#r4737489引:----------------------------------------------------------------

有一药厂,只要求送风次数为20次/小时,要我设计2个空调系系统,现在很头痛,希望达人们帮忙啊..

我看过很多设计,求送风量,回风量,排风量都是整个系统求的,如下面的链接
http://co.163.com/forum/content/839_553407_1.htm#r4737489

引:
----------------------------------------------------------------
一、 确定系统风量:
1、 洁净室面积为:车间面积为:580M2;更衣室和更鞋区面积为:87M2;车间洁净等级为1K级,更衣区设计洁净等级为:10K级,根据洁净等级1K级,换气次数为50次;10K级换气次数为25次,计算洁净室需求风量:L1=580*2.8*50=81200CMH;L2=87*25*2.8=6090CMH。计算等出室内总的需求风量为:87300CMH
2、 确定AHU系统风量:
LX=87300/(1-2%)=89081.6≈89100CMH
3、 确定系统新风量:
(1)、设备排风量:L1=1500*1.7=2550CMH
人员新风量:L2=80*40=3200CMH
取二者最大值:3200CMH
(2)、系统漏风量:L3=89100*2%=1782CMH
(3)、维持室内正压新风量:L4=667*2.8*2=3735CMH
卸压风门泄露风量:L5=3*600CMH=1800CMH
维持室内正压总风量为:3735+1800=5535CMH
新风量:(1)和(3)者间取最大值为:5535CMH+(2)=7317CMH≈7400CMH
4、系统循环风量为:89100-7400=81700CMH
----------------------------------------------------------------------------

但是,洁净区内不同房间怎么求送风量,排风量呢,是按照面积比例关系,L(总风量)*S1(各房间面积)/S(总面积),这样求吗.
我看过药厂一些粉碎,压片之类的洁净室,是要对相邻洁净室形成负压的,因为发尘量大,但要这样算的话就有点矛盾了,因为在整个洁净区算送风量时,要对洁净区外形成10PA的压差,但洁净区内,如压片室对洁净走廊又要形成5PA的负压差,这个怎么协调.
我个人是做法是将洁净走廊定为正压10PA,排风量为4*洁净走廊体积,然后同一洁净区内各洁净室为正压5PA,排风量为2*洁净室体积,正样各个算的话,回风量+排风量肯定不等于送风量,送风量多了...然后我把多出的一部分作为漏风处理,这样合适吗?

1941922d4cbabb6c97bc.rar
133 KB
立即下载
免费打赏
yuriyuriyuri
2007年12月11日 14:38:04
2楼
本来想送点分的...无耐下东西太多没分了- -
回复
yuriyuriyuri
2007年12月11日 18:28:03
3楼
洁净区内洁净等级相等

我个人是做法是将洁净走廊定为正压10PA,排风量为4*洁净走廊体积

然后同一洁净区内各洁净室为正压5PA,排风量为2*洁净室体积

总体上来整个洁净区对洁净区外形成一定压差,洁净区内发尘量大的洁净室相对洁净走廊形成负压.

但这样每个房间单独算的话,总的回风量+排风量肯定不等于送风量,送风量多了...

然后我把多出的一部分作为漏风处理,这样合适吗?

另外想问一下,如果一个洁净房间送风量为1000M3/h,那么是选四个500m3/h的高效送风口好还是2个呢...
回复
yuriyuriyuri
2007年12月11日 22:16:21
4楼
有人指导一下吗....
回复
zxiaowuz
2007年12月12日 09:36:15
5楼
洁净区内不同房间怎么求送风量,排风量呢,


知道房间面积`高度`换气次数``就可以算出房间送风量`
排气量``看是设备自带排风还是别的..

因为在整个洁净区算送风量时,要对洁净区外形成10PA的压差,但洁净区内,如压片室对洁净走廊又要形成5PA的负压差,这个怎么协调.

一般洁净对外形成正压``是为了防止室外含尘量大的空气进入洁净室内`而你所说的要求正压的房间`刚好相反`此类房间做以负压
回复
yuriyuriyuri
2007年12月12日 12:47:08
6楼
谢谢楼上的
但有个问题,我看过那本洁净室设计的书,里面说要做成负压是要两个风机串联的,但两个风机串联实在太难算了,难道要装两个性能相同的风机?顺带问一下,当两个性能相同的风机串联时,压头有一个风机时的1.5倍这么高吗。

排气量方面,设备先不算,先算由于压差影响而要再排气量。。。

按楼上的说法这药厂是把洁净走廊当成0压,然后同一洁净区内其它房间为-5PA?
回复
zxiaowuz
2007年12月13日 10:36:43
7楼
风机串联的``不知道怎么做``

洁净走廊``肯定要正压的/..洁净室`应该走廊压力小``比非净化区压力大`

可以试试在净化区做排风``达到效果``

答的有错误`请高人指出`
回复
147377021
2007年12月13日 22:51:22
8楼
看糊涂了,新风怎么是这样的呢?
你的卸压风门泄露风量是不是余压阀排出的风量阿
那维持正压风量应该包括卸压风门泄露风量阿
回复