悬挑式工字钢在阳角柱里面锚固长度不足怎么办
zhongcongzhou
2017年07月31日 14:49:58
来自于建筑施工
只看楼主

想请教各位朋友两个问题:1.悬挑工字钢在阳角框架柱里面直接被截断了,锚固进入柱也就40cm左右,这样做允许吗,还有就是后面锚固长度不足,利用柱来反压型钢,此处是不是需要两道钢丝绳卸荷。2.悬挑型钢预埋螺栓是不是必须采用双螺帽,有无规范明确规定,现场采用了后面螺栓采用双螺帽,前面螺栓反而采用一个,从受力角度,不是前面一个受到向上的反力大,而且弯矩也是前面大呀。应该前面的采用双螺帽才对,请告知谢谢。

想请教各位朋友两个问题:
1.悬挑工字钢在阳角框架柱里面直接被截断了,锚固进入柱也就40cm左右,这样做允许吗,还有就是后面锚固长度不足,利用柱来反压型钢,此处是不是需要两道钢丝绳卸荷。
1.jpg
2.悬挑型钢预埋螺栓是不是必须采用双螺帽,有无规范明确规定,现场采用了后面螺栓采用双螺帽,前面螺栓反而采用一个,从受力角度,不是前面一个受到向上的反力大,而且弯矩也是前面大呀。应该前面的采用双螺帽才对,请告知谢谢。
2.jpg 3.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg

江南甸
2017年07月31日 21:54:06
3楼
1、按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)第6.10.5条的规定:固定段长度不应小于悬挑段长度的
1.25 倍。固定段过小就要考虑相当于“牛腿”的形式来考虑。
2、按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)第6.10.5条未有文字说明需采用两个螺母,但该图示貌似是两个螺母的。为安全起见,建议使用两个螺母。
固定端为拨出力,故使用双螺母。而与梁边支承处受到的是弯矩,并非拨出力,故单螺母足矣!
回复
xyxrrr
2017年08月01日 17:30:49
6楼
为什么要锚固在柱里面,不是应该让开结构柱吗?
回复
甲方施工员
2017年08月04日 08:37:11
7楼
1、尽可能不穿柱子,规范 质监 安监 都肯定不允许的
2、前端固定点是支点反力考验的是型钢的刚度,后面那个点才是固定点 考验固定点的强度了 规范都是要求双螺母
回复
鲲爸爸
2017年08月05日 14:52:41
8楼
第一点,框架柱和约束边缘构件必须避开。无法避开的,可以考虑撑。“利用柱来反压型钢”不可取!且,使用“两道钢丝绳卸荷”作为冗余可以,作为支点计算不行!

第二点,实在忍不住要问一问,帖主的智力是不是在炎热的夏季的太阳底下晒干了?希望这是临时性损伤。在JGJ130之6.10下有具体的构造要求。“从受力角度,不是前面一个受到向上的反力大,而且弯矩也是前面大呀”,在JGJ130之5.6下有图5.6.5,按照此图,支座反力的大小、方向是怎样的,请帖主自行脑补。当然,是在没有太阳的情况下,最好是晚上。