在国家规范中,铝合金窗和墙体接触部位打密封胶,我们理解为窗外侧和墙体接触部位要打胶,内侧和墙体接触部位也要打胶。而在国家图集中只有外侧打胶。现场发现只在外侧打胶,有雨水渗进墙内。是不是铝合金窗内侧和墙体接触部位也要打密封胶?
在国家规范中,铝合金窗和墙体接触部位打密封胶,我们理解为窗外侧和墙体接触部位要打胶,内侧和墙体接触部位也要打胶。而在国家图集中只有外侧打胶。现场发现只在外侧打胶,有雨水渗进墙内。
是不是铝合金窗内侧和墙体接触部位也要打密封胶?
2楼
根据规范规定,内侧不需密封胶。
规范中规定“密封材料应采用与基材相容并且粘接性能良好的防水密封胶,密封胶施工应挤填密实,表面平整。”
“门窗框室外侧表面与洞口墙体间留出密封槽,确保墙边防水密封胶缝的宽度和深度均不小于6mm”
楼主所说的“现场发现只在外侧打胶,有雨水渗进墙内”具体指的是什么情况?
是雨水沿缝隙渗入室内吗?
回复
3楼
个人认为外侧需要,内侧没有必要。因为如果外侧打的胶有问题水渗进去了,里面打了也没用。水可以由砌体向各方向渗透。
回复
4楼
同意二三楼的看法
回复
5楼
同意楼上看法
回复
6楼
个人内侧也应打胶
回复
7楼
同意內側也要打
回复
8楼
内侧不用,渗水是施工质量问题。
回复
9楼
我也同意內側不用打,作用不大.
回复
10楼
我也认为没必要内侧打胶,有积才会渗水,说明外侧打胶部分与铝合金密封不严实,外表面的水不能迅速流走
回复
11楼
我认为!
内侧无需打胶,渗水问题不在于内侧是否打胶,只要外侧施工仔细,墙体无缝隙就行了!
回复