一个疑问,门式刚构能包括砼柱,工字钢梁的排架吗?
zlq21577420
2007年12月10日 21:46:39
只看楼主

建模型的时候用门刚规程还是钢结构规范还是轻钢规程

建模型的时候用门刚规程还是钢结构规范还是轻钢规程
免费打赏
pjw1972
2007年12月11日 22:20:45
2楼
首先这个问题说明你没有理解什么是门式刚架。你所说的是典型的排架,不能用钢结构,更不能用轻钢,要用钢筋混凝土排架建模,钢梁按简支梁单算。
回复
mayunjun
2007年12月12日 11:21:04
3楼
请注意排架结构的定义以及计算假定,排架结构的计算假定是粱无限刚性,你的计算模型显然不满足此计算假定,钢梁为非无限刚性,但可以按门架模型进行计算,注意粱与柱顶设置为铰接,因为实际工程中很难保证钢梁与柱顶的固接。
回复
shoo775
2007年12月12日 13:37:36
4楼
不能按门式刚架的规程计算,钢梁应按钢结构规范要求计算分析,否则是要犯错误地!
回复
zlq21577420
2007年12月17日 14:14:32
5楼
我用的是STS做的,我也是这么想的,按理说应该不能算是门刚,不过2楼的说要用混凝土建模,不太理解,
梁柱节点用铰接这个没错,不过钢梁用单独计算么?风载不同啊,还有剪力传递,对柱对梁相互间有影响啊,总不能一个个去输入吧,这好象不对,
2楼能说清楚点吗,另外其实我用的是H型钢,不是水平的,
回复
zlq21577420
2007年12月17日 14:16:56
6楼
3楼的前辈,能说明一下门架和排架的定义吗?有什么区别呢?