天正可以自定义风机盘管但在插入时系统就崩溃,本人用的是官网的测试版结合CAD2006和XP系统。自定义设备是严格按照天正的说明做的。但一调用天正就迅速崩溃。哪位可以告诉我是什么原因吗。先谢谢了。
天正可以自定义风机盘管但在插入时系统就崩溃,本人用的是官网的测试版结合CAD2006和XP系统。自定义设备是严格按照天正的说明做的。但一调用天正就迅速崩溃。哪位可以告诉我是什么原因吗。先谢谢了。
2楼
请先按图所示,检查一下,你是否将原形库删除了!
回复
3楼
原图库没有删,但问题现在解决了,真正导致崩溃的原因是在自定义风机盘管时不可以把风机盘管命名为FP-200 或FP-300等这样可能与系统有冲突,必须把所有的风机盘管命名为风机盘管才可以。
回复
4楼
和命名还有关系?我也学了一招!
不过,我随便以“111”或“22”这类型的名字试过很多很多次,都没有问题!
谢谢你提出的问题,回头我看看什么原因!
回复
5楼
田正的问题比较多呀·!
我受不了了!
回复
6楼
天正用起来还是比较顺手的.............
回复
7楼
怎么把自定义的设备删除啊?
回复
8楼
可以找到“通用图库”中选中要删除的俄自定义设备,点删除按钮,即可删除,注意此项操作时不可逆的,删除后将无法撤销
回复