利用鸿业的风管水力计算,沿程阻力很容易计算。局部阻力系数如何确定?查找了红皮书还有简明通风计算手册里面,很多阀门,管件的局部阻力系数都查找不到。在这里看到一份计算书,局部阻力他是按沿程阻力系数估计的,取5。不太清楚大家是如何确定的?地下车库排风2000m2,5.5kw,316pa,75m的风管长度,够么?沿程计算50pa的样子。求教大家是如何确定局部阻力的。
利用鸿业的风管水力计算,沿程阻力很容易计算。局部阻力系数如何确定?查找了红皮书还有简明通风计算手册里面,很多阀门,管件的局部阻力系数都查找不到。在这里看到一份计算书,局部阻力他是按沿程阻力系数估计的,取5。
不太清楚大家是如何确定的?
地下车库排风2000m2,5.5kw,316pa,75m的风管长度,够么?沿程计算50pa的样子。
求教大家是如何确定局部阻力的。
32楼
三通局阻计算特麻烦 F2/F3 L2/L3是标准值还行 要不是标准值就麻烦死了 算一大堆 希望有个软件能直接输入就能生成局阻数 现有的设计软件都不能做到 只有输入某些特定的值才能把三通局阻查出来 不是标准值也不能生成
回复
33楼
:Q 下不了呀,楼上人
回复
34楼
好东西一定要大家一起分享了,谢谢提供软件的好心人!!!:victory:
回复
35楼
不晓得有没有用啊!!!
回复
36楼
下了,谢谢上传软件的朋友 。
找了好久,终于找到了,非常感谢!
回复
37楼
谢5楼,谢5楼,谢5楼
回复
38楼
5楼的软件我也下不到耶,谁再发一次
回复
39楼
用EXCEL自己做一个软件呀!
回复
40楼
很灵哦 我正在找相关的资料 不过还是没有找到风管止回阀的局部阻力系数 似乎这个系数没有相关的说明
回复
41楼
风管局部阻力系数手册里只有标准管件尺寸的才有,如果设计尺寸为非标准,则按照相似的管件取系数,我的做法是最后乘个1.1安全系数。
回复