电缆进建筑出重复接地处的电流多大?
malongknowledge
2007年12月08日 21:33:10
只看楼主

大家知道,TN-C-S系统中,在电缆进建筑出需要把零线重复接地,大家知道,一般零线是有电流的,既然零线重复接地了,那么正常工作的时候接地极上是否有电流呢?有的话,是多大?

大家知道,TN-C-S系统中,在电缆进建筑出需要把零线重复接地,大家知道,一般零线是有电流的,既然零线重复接地了,那么正常工作的时候接地极上是否有电流呢?有的话,是多大?
免费打赏
malongknowledge
2007年12月09日 13:32:07
2楼
自己顶起来!这样的好帖子别沉了!
回复
malongknowledge
2007年12月10日 12:26:38
3楼
回复
zzhspeed
2007年12月10日 15:29:53
4楼
首先纠正一个概念问题。重复接地,故名思义是去接地线,不是去接零线。
至于TN-C的时候将PEN接地,那么其上也必定是有电流的。所以在重复接地这一点,一定要保证接地的可靠性,接地电阻不能太大。之后分出的PE线上电压只是在PEN线重复接地点的对地电阻上产生的。
回复
ocean1392000
2007年12月10日 21:36:53
5楼
电缆进建筑物时做重复接地电流,看你三相电源是否平衡,看N线上的电流有多大
回复
malongknowledge
2007年12月11日 00:32:16
6楼


严重不同意你的观点!
重复接地就是零线接地!

回复
malongknowledge
2007年12月11日 00:33:25
7楼

三相如果不平衡,接地处电流是大部分流向大地,少部分流向前面的零线?
回复
ayuan81
2007年12月11日 10:38:16
8楼
在TN系统中,重复接地指的是电源进线处的PE线或PEN线应进行重复接地。
回复
dugq-1963
2007年12月11日 11:15:43
9楼
t-c-s系统重复接地是接pe线,而不是n线,所以在非故障情况下,接地线没有电流。
回复
malongknowledge
2007年12月11日 22:05:12
10楼
回复
malongknowledge
2007年12月11日 22:06:11
11楼

你那叫TT.
回复

相关推荐