请问7米高的电缆竖井应该设缆式感温电缆?
chcying
chcying Lv.2
2007年12月08日 16:58:59
来自于防雷减灾
只看楼主

请问7米高的电缆竖井应该设缆式感温电缆还是设普通探测器就可以了,如果层高为10m的电气GIS室的话,这么高可以设感烟探测器呢,我看到过有人设红外光束线性探测器,不知道大家有什么好的建议?还有,缆式感温探测器和普通的感温探测器造价哪个高些?

请问7米高的电缆竖井应该设缆式感温电缆还是设普通探测器就可以了,如果层高为10m的电气GIS室的话,这么高可以设感烟探测器呢,我看到过有人设红外光束线性探测器,不知道大家有什么好的建议?
还有,缆式感温探测器和普通的感温探测器造价哪个高些?
免费打赏
speng88
2008年03月06日 18:46:08
2楼
缆式感温探测器比普通的感温探测器造价要高
回复
prefer2002
2008年12月24日 09:45:21
3楼
10m的电气GIS室,我们设外光束探测器。
回复