我现在正在做一个工程,屋面的防雷是采用30×5的镀锌扁钢.要求敷设在屋面采钢板下面,但是问题是采钢板下面是保温棉,保温棉下面是檩条.镀锌扁钢要在保温棉完成后做在保温棉上面,可是保温棉不能站人,镀锌扁钢怎么敷设?还有镀锌扁钢就是不能用跨接焊了,要是专孔用螺钉连接的话,接触面会不会太小啊?请教请教....
我现在正在做一个工程,屋面的防雷是采用30×5的镀锌扁钢.要求敷设在屋面采钢板下面,但是问题是采钢板下面是保温棉,保温棉下面是檩条.镀锌扁钢要在保温棉完成后做在保温棉上面,可是保温棉不能站人,镀锌扁钢怎么敷设?
还有镀锌扁钢就是不能用跨接焊了,要是专孔用螺钉连接的话,接触面会不会太小啊?
请教请教....
2楼
3*50镀锌扁钢,有这种规格吗?
“用螺钉连接的话,接触面会不会太小”?
规范规定连接长度是扁钢宽度的2倍,不好做吗?
回复
3楼
金属屋面为何还要用避雷带?金属板厚度小于0.5mm?还是屋内有易燃物?就算敷设的话,也要做在彩钢板上面呀
回复
4楼
3*50镀锌扁钢是设计说明上面写的,其实是没有这种的,我们用40*4的.
扁钢宽度的2倍用的是焊接吧
回复
5楼
金属屋面它下面是保温棉,是单独存在的没有连通不能做为一个整体,避雷带是要和防雷引下连通成一个整体.
保温棉的檩条土建不允许我们和引下线焊接,所以我们只有自己做避雷带.
做在采钢板上面的话会很难看的,业主和设计院不允许.
我现在也不知道采钢板下面为什么还要做保温棉,要问土建去!
回复
6楼
做在下面就不能称之为避雷带了,顶多称之为电气连接用的均压带,避雷还是用的屋面板。
回复
7楼
那天邪大师觉得有什么好的解决办法?
回复
8楼
你是刚毕业的吗?这个应该好简单吧?看看资料或者规范什么的,再看看平时学的,就差不多了.做好了给老师傅看下,有的东西自己觉得对但是往往会出错的,加油啊!
回复
9楼
利用建筑物四周的钢柱作为引下线,金属屋面板与钢柱之间采用镀锌扁钢连接起来使得电气连通就好了。
施工时只要注意,若金属板之间采用搭接,则搭接长度不小于100mm,企口连接无妨。你们用的那种屋面板是不是两层金属板中间夹保温层阿?若确是那种,则不需考虑其厚度。否则必须0.5mm厚以上。
还有,我不知道他们建筑怎么设计的,金属屋面板跟下面檩条没有钉死么?金属屋面就是在上面浮着的?
这个问题其实不简单呐,好多人都不知道的。
回复
10楼
屋内无易燃物金属屋面金属板厚度大于0.5mm,屋内有易燃物金属屋面金属板厚度大于4mm可以利用彩钢板
回复
11楼
屋面采钢板只有0.5mm,而且只有一层,和镀锌扁钢不做连接,采钢板就光压在保温棉上,我们镀锌扁钢做在采钢板和保温棉中间.
回复