VD4开关在二次电源消失,紧急情况下如何手动合闸?
jpsai
jpsai Lv.2
2007年12月08日 10:55:17
只看楼主

ABB VD4开关在二次电源消失,紧急情况下如何手动合闸

ABB VD4开关在二次电源消失,紧急情况下如何手动合闸
免费打赏
lingxuct
2007年12月08日 13:58:17
2楼
在没有储能的情况下,手动储能后按(断路器上的机械)合闸按钮。
但规范是不允许这样送电的,没有直流电源,也就没有保护!
回复
jpsai
2007年12月08日 18:45:44
3楼
在没有储能的情况下,手动储能后按(断路器上的机械)合闸按钮。
但规范是不允许这样送电的,没有直流电源,也就没有保护!





此时,不受闭锁吗?(正常时,Y1不的电,闭所合闸)
回复
seakywang
2007年12月09日 12:39:05
4楼
没有电源,没有保护,不允许合闸!
如果情况十分特殊,要求马上送电,你自己有把握送电不会故障时,拆下VD4前面板,拆了闭锁,再合闸(他的闭锁不难拆,一个专用工具,10秒搞定)。
个人意见,仅供参考哈!
回复
ejmbcty
2007年12月10日 09:19:32
5楼
没二次电源,不能合闸的,一般的短路器都有这方面保护的,你最好检查下二次保险
回复
lbr810
2009年01月18日 15:38:26
6楼
拆掉面板上的两个螺丝,手动储能,手动解锁闭锁电磁铁,合闸
回复
lingxuct
2009年01月18日 19:24:07
7楼
上面有二位朋友都说“拆掉面板上的两个螺丝,手动储能,手动解锁闭锁电磁铁,合闸”,VD-4断路器我接触有10年多了,手动储能合闸,重来就不需要“拆掉面板上的两个螺丝”?做试验时断路器在柜外合闸,怎么不需要“拆掉面板上的两个螺丝”?
回复
cz13306196492
2009年01月22日 16:23:44
8楼
VD4的好像都有合闸闭锁功能,在没有控制电源的前提下,不允许手动合闸,如果实在需要,手动拆除闭锁就行了。
回复
prince810729
2009年01月22日 17:47:58
9楼
说的太对了,VD4基本上都有闭锁装置的,把铁芯的螺丝拆了拿出来就好了,但通电是要把闭锁的开点换成闭点,不然合闸回路就不通了!
回复
lingxuct
2009年01月23日 07:32:03
10楼
楼上说法不通,“通电是要把闭锁的开点换成闭点,不然合闸回路就不通了!”没电,需要手动机械合闸,与“回路不通”有什么关系?
回复
likun99999999
2009年01月23日 08:13:15
11楼
楼上说的对,手动储能+手动和闸,注意此时也只能手动分闸,挺危险的:L
回复