10KV配网用户的电压互感器不是三相五柱式,而是采用V/V型的电压互感器,这样当10KV配网发生接地时,由于用户的电压互感器不存在中性点接地,而方便查找接地点.这电俺的一点理解,也不知对否? 谁有这方面的技术资料,请提供.
10KV配网用户的电压互感器不是三相五柱式,而是采用V/V型的电压互感器,这样当10KV配网发生接地时,由于用户的电压互感器不存在中性点接地,而方便查找接地点.这电俺的一点理解,也不知对否?
谁有这方面的技术资料,请提供.
2楼
采用V/V型接线,其熔断器装在一次出线端子内部,更换方便快捷,熔断电流与互感器短路承受能力相匹配,缩小了空间,这种互感器除了二次输出100V供测量外,还可带操作电源220V输出电压端子供操动机构作电源用,可广泛用于任何开关柜中,是最理想的更新换代产品。
中性点不接地系统发生谐振的直接因素是系统过电压,其根本原因是电压互感器出现饱和,造成互感器的感抗改变
回复
3楼
楼主说反了。
当10kv系统发生单相接地时,三相五柱电压互感器才能够做出反应,而V/V接法的电压互感器不能。
三相五柱式电压互感器又叫绝缘监察或零序电压滤过器,它有两个特点:1.在同一电网中不管何处接地,它都要动作,而不能分辨是何处接地.2.系统发生接地时,这台互感器的运行时间不能超过两小时(现已有新型互感器可在系统单相接地时连续运行8小时).
所以,与你同一电网的其它用户发生接地,你的绝缘监察也要动作.而有时电业局处于某种原因不能在两小时内处理故障,你还要把这台互感器切除.
V/V接法的电压互感器没有这个弊端,但它也不能发现系统接地故障。
对于用户受入侧来说,不宜用三相五柱电压互感器,用V/V接法的电压互感器较好。
回复
4楼
楼上说:三相五柱式电压互感器系统发生接地时,这台互感器的运行时间不能超过两小时。
这是为什么?
[
本帖最后由 lor 于 2009-7-2 07:51 编辑 ]
回复