我是做水的 最近要干个4层的小楼 单位让我把水暖都做了。可我不会阿 ,问题如山 所以请教大家。4层旅馆 地上两层 地下两层。采用分体空调制冷 散热器供暖 档次定在3星级请给出个方案地下部分的送排风怎么做啊?还用排烟么?谢谢了
我是做水的 最近要干个4层的小楼 单位让我把水暖都做了。可我不会阿 ,问题如山 所以请教大家。
4层旅馆 地上两层 地下两层。采用分体空调制冷 散热器供暖 档次定在3星级
请给出个方案地下部分的送排风怎么做啊?还用排烟么?谢谢了
2楼
地下室面积、功能?
最好有建筑图
回复
3楼
每层700平米 就是旅馆 我主要不知道送排风系统怎么做?
回复
4楼
你们领导有问题,对于小型民建公建项目从专业角度讲通常可以暖做水,但是水做暖难度就很大了。
回复
5楼
应该消防排烟,不能自然通风,面积超过100平,经常有人停留,可燃物较多等等
送排风应该考虑地下房间湿度.
四层旅馆,2层地下室还3星?
干吧,水暖不分家,呵呵.
供参考
回复
6楼
这给没办法,只能自己想办法了,因为暖是很专业的一门学科,这个不是很短时间内能弄出来的!你还是请人家专业的人做吧!
回复
7楼
楼主把图纸发上来吧,大家帮你看看。不光要地下室的图纸,地上的也要。
回复
8楼
都写各位了!
回复
9楼
没有建筑图,其他的不好说
回复
10楼
这是一个专业性问题,没有建筑图,没有专业人员是无法处理整个工程的
回复
11楼
在什么地方?
回复