强弱电预埋施工图片,欢迎来找碴!
adong0808
adong0808 Lv.2
2007年12月06日 20:19:24
来自于工地图片
只看楼主

看看

看看

1196943562453.jpg

免费打赏
363808424
2008年01月07日 10:22:33
32楼
管与管间距应大于25毫米
回复
lyj2002sd
2008年01月11日 15:46:10
33楼
总体还不错,就是个别管线交叉的地方处理不是很好,另外就是避雷焊接较差,可能会造成接地阻值偏大。
回复
diligentli
2008年04月25日 15:45:21
34楼
感谢楼主的工程图片,学习中。谢谢。
回复
x_c_h122
2008年05月03日 20:41:48
35楼
同意26楼说法,1、管口都应封堵,2、强弱电管线要区分,3、接线盒固定不能用钉子,4、管接头处应采取保护措施,防止打灰时灰进入。
回复
wllzjw
2008年07月12日 15:49:06
36楼
接地焊接长度要符合要求!单面为12D,双面为6D。。。强制的
回复
c283434618
2008年07月14日 15:38:00
37楼
:lol :lol :lol :lol 不错啊
回复
chatme6210
2008年07月30日 16:19:17
38楼
感觉接地部分钢筋焊接不符合规范要求
回复
helloxiaoguo
2008年08月04日 14:27:22
39楼
恩,现场混乱,把文明工地的帽子摘喽~~:lol
回复
helloxiaoguo
2008年08月04日 14:33:49
40楼
怎么弱电也都是用的pvc管?
另:
1、强、弱电的管线距离太近且并列安置的话,理论上弱电信号会有影响的。比如电话通话质量不够清晰。
2、拆模板的时候切除灯头盒下面的钉子,有心的话用防腐漆涂一下,以免过后刷白的墙给腐烂的钉子头渍黄喽~
回复
dfdfchen
2008年09月11日 20:04:08
41楼
接线盒应用铁丝来固定,否则会产生跑位;接地焊接不饱满 跨接钢筋截面太小。
回复