水暖的设计温度?
cgjzhen615
cgjzhen615 Lv.2
2007年12月06日 19:49:09
来自于采暖供热
只看楼主

大家在做设计的时候,供回水温度一般选择多少?95-70 这个不好吧,我觉得现在实际的供水温度一般都达不到这么高!按照95-70计算的暖气片会比较少.前辈们怎么看待这个问题?

大家在做设计的时候,供回水温度一般选择多少?
95-70 这个不好吧,我觉得现在实际的供水温度一般都达不到这么高!按照95-70计算的暖气片会比较少.前辈们怎么看待这个问题?
免费打赏
hckjk
2007年12月07日 09:32:50
2楼
承压锅炉,一般按95-70计算,常压锅炉按使用地海拔高度调整,
由于大多数天气室外温度达不到设计温度,实际供水温度也就不需要那么高.
回复
sjzlxb
2007年12月07日 09:48:42
3楼
现在住宅采暖好多采用塑料管道,所以采暖温度不宜太高,节能专篇中规定不宜超过80摄氏度,供回水温差不宜小于20摄氏度。
回复
cgjzhen615
2007年12月07日 20:08:28
4楼
哦是这样啊谢谢前辈
回复
lcxhello
2007年12月12日 23:55:50
5楼
其实现在的热力公司供暖都是小温差,大流量运行,一般的供暖温度都是70-45,至于为什么要这么做,我就不知道了 ,知道的请说一下!
回复
cainiao156
2007年12月14日 20:45:16
6楼

其实造成小温差的根本原因是循环泵选大造成的,因为采暖系统不可预知因素太多,另外现在采暖系统的详细计算很少有人做,所以选泵的时候都本着宁大勿小的原则。其实对能源来说是浪费的
回复

相关推荐