1、某建筑内,采用TN-S系统,但在某三相动力负荷处引过去的却是四芯电缆,如果把这套动力设备的控制箱(内装220V接触器、PLC等控制设备)、电动机采用“接零”保护,即设备外壳都接到零线上—先不论接零的提法是否规范,也不论这种做法的优劣—只讨论这种做法是否具有可行性?
2、保护线必须沿相线一起敷设,这是哪一本规范规定的?这是不是意味着扁钢不能成为故障回路的保护线了,其实质作用只能是等电位?因为在大多数情况下,保护线采用扁钢不能与相线一起敷设。
12楼
有的设计规范明确规定要用TN-S系统,记得有石油库设计规范
回复
13楼
回答一楼:
一、首先搞清在TN-S系统中接过来的TN-C的运行方式其前端是接于电源还是接于线路的某分支点。如是接于电源而构成的局部TN-C系统就完全可以,如是接于线路分支点就要弄清楚第四根线是PE线还是N线,N线只能构成能量传输构成380/220V供电方式,如是PE线就只能用于接保护。
二、TN-S系统中的PE线的附设方式可以是钢带,只要连接符合要求即可。
回复
14楼
学院兄,从低压配电室引过来的,能算电源端吗?
此时的第四芯应该是与配电柜内N排连接了,兄所说的“如是接于线路分支点就要弄清楚第四根线是PE线还是N线,N线只能构成能量传输构成380/220V供电方式,如是PE线就只能用于接保护。”那与TN-S何异?学院兄是认为从分支线引过来就不能采用接N线保护了吗?
对此,我们先抛开“接零”保护固有的弊端不谈,单论TN-S中某处局部设备外壳是接N线保护的,此时外壳没有与建筑的接地系统有任何的电气连接,但N线没有对建筑地面或者墙面绝缘,可能会有下面疑问:
N与外壳的连接导致N与系统PE产生电气联系,使整个TN-S演变成TN-C。
我想这个担心不必要,
1、TN-C与TN-S区别在于保护线是否承担工作电流,因为TN-S系统中保护线是从变压器那儿单独另引过来的,此种情况与单根PEN的TN-C有实质的不同,这么做并没有改变系统的这个属性,
2、此时由于N接到外壳,对地有一部分泄露电流,沿大地返回变压器,但这个电流很小,因为其阻抗与构成工作回路的N线并联,那么N线阻抗几乎可以忽略,工作电流几乎都由N线返回,所以恐怕影响微乎其微。(这里不讨论漏电保护)
所以,我认为,TN-S中的局部“接零”,N线无论从变压器接地点引来,或者从低压配电室引来,或者从分支引来,在规范规定的范围内,还没有被禁止。
现在很多施工队,在设备安装的时候,在人家的TN-S系统中随便“接零”,而且一直这么做,他们从师傅那里学的就是“接零”,一直也没有什么问题。
希望大家帮忙找到规范有直接或者间接禁止这种做法的,再从理论上分析一下,谢谢!
回复
15楼
TN-C优点是省一根线,但缺点太多:
1,如果是单相回路,PEN断线后,设备外壳对地带220伏故障电压。
2,TN-C不能用RCD。
3,需要装设四极开关的地方,不能装设四极开关。因为PEN线不能装设开关。
4,PEN线会产生电压降,对电子设备产生干扰,也可能导致危险场所爆炸。
回复
16楼
2、3有点不同意见.
回复
17楼
本人曾经见过一个空调厂家的自带空调设备控制箱,控制回路不用N线,全部采用相线!后来设计时用的5芯电缆线只用了4芯,还有1芯作为N线未用上!!
所以在现在也不见得一定要将N线送到控制设备箱处!!
回复
18楼
这么好的问题怎么没有多少人讨论呢?