求助关于变压器保护的问题
yuqingnanliao
2007年12月06日 14:22:33
来自于变压器
只看楼主

在Y/△-11变压器中差动保护电流互感器二次在变压器Y侧应接成什么,而在变压器△侧应接成什么,以达到什么的目的。

在Y/△-11变压器中差动保护电流互感器二次在变压器Y侧应接成什么,而在变压器△侧应接成什么,以达到什么的目的。
免费打赏
lingxuct
2007年12月06日 17:46:11
2楼
楼主刚考试完?
变压器Y的CT是Δ,Δ侧的CT是Y,校正相位。
回复
ynmldaixinyu
2008年02月01日 11:55:04
3楼
不懂啊
回复
alexshi
2008年02月21日 22:39:18
4楼
变压器Y的CT是Δ,Δ侧的CT是Y,校正相位.假如是微机保护的话,两侧都接成Y,在装置中设置校正相位与幅值
回复
gdyy27
2008年02月22日 10:44:53
5楼
推荐一个论坛,是电气人学习的好地方
http://bbs.zgepsa.com/?fromuser=ppllo11
回复
qian68747
2008年03月16日 16:49:55
6楼
如果一次系统是Y/△接线,那继电保护的差动应接成△/Y以达到相位平衡
回复
yangjing.831121@co163
2008年03月17日 19:27:19
7楼
推荐一个论坛,是电气人学习的好地方
http://bbs.zgepsa.com/?fromuser=ppllo11


注册要邀请码,楼上可否方便发个,不胜感激19171764@qq.com
回复
zy6062
2008年04月03日 16:07:11
8楼
理论上是个简单的问题,但是实际接线时80%会接错!·
回复

相关推荐