避雷引下线利用柱主筋与圈梁焊接
t19851008_163
2007年12月06日 14:06:32
只看楼主

请教各位,引下线利用柱主筋与圈梁焊接是怎么计算的?是圈梁与主相交的地方算一处吗?圈梁和圈梁的地方要算吗?和焊接点有没有关系?比如说六层楼有六个柱子引下是多少呢?

请教各位,引下线利用柱主筋与圈梁焊接是怎么计算的?是圈梁与主相交的地方算一处吗?圈梁和圈梁的地方要算吗?和焊接点有没有关系?比如说六层楼有六个柱子引下是多少呢?
免费打赏
a13920120500
2007年12月06日 22:28:27
2楼
是圈梁与主相交的地方算一处吗?

圈梁和圈梁的地方要算吗?
不要,因你已经按沿米记取了。
回复
yangqihong-163
2008年04月12日 11:12:06
3楼
是圈梁与主相交的地方算一处吗?

圈梁和圈梁的地方要算吗?
不要,因你已经按沿米记取了。
正确!支持一下!!
回复
hsjin3273163
2008年04月13日 13:18:10
4楼
圈梁和圈梁的地方要算吗?
不要,因你已经按沿米记取了,已经包括在内了。
楼上的理解正确!!!
回复
lwh8100
2008年05月16日 20:37:21
5楼
直径为12以下的柱筋不宜作为接地引下线
在温度超过常温的情况下混凝土的执系数与钢筋的热系数相差很大极易造成钢筋与混凝土分离从而形成建筑结构分裂,性能大大降低
回复
cuncaosiyu
2008年05月16日 23:16:04
6楼
正确,支持一下.
回复
cuncaosiyu
2008年05月16日 23:21:01
7楼


正确,支持一下.
回复
zf19850928
2008年05月19日 22:00:15
8楼
那如果一个五层的多层楼有十个引下点 请问有几处呢
下面那个接地网上的引下点需不需要数的
回复
南昌笨笨
2008年05月21日 17:32:48
9楼
看看安装工程量计算规则.
(九)防雷及接地装置中

11、柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按规定设计计算。
回复

相关推荐