柴油发电机房必须要设气体灭火系统吗
yjr888
yjr888 Lv.7
2007年12月06日 14:05:44
只看楼主

请教各位,柴油发电机房必须要设气体灭火系统吗?谢谢!

请教各位,柴油发电机房必须要设气体灭火系统吗?谢谢!
免费打赏
wwj-gpszx
2008年06月11日 05:36:02
2楼
最好用水喷雾系统,用气体灭火也可以
回复
1993ddd
2008年06月11日 09:20:49
3楼
跟发电机房设置的位置有关,若设在地下室,就必须要设,但若是单独的变配电房,采用推车式灭火器,数量通过计算确定。
回复
jiaochang
2008年07月17日 15:37:44
4楼
小的配电房也要设推车么?只设手提的灭火器不行么
回复
jianqing325
2008年09月01日 16:27:44
5楼
我只顶能得到知识的帖子 34楼解决了我的问题啊 顶
回复
kaka1899
2008年09月01日 17:16:23
6楼
是的,要自动气体灭火系统,最近公安部消防局下了通知公消{2007}226号,发电机房和配电房属于特殊重要设备室,应该设气体灭火系统。水喷雾也是可以的
回复
peak321
2008年09月04日 09:21:09
7楼
间接式自动探火灭火系统,很简单,成本低,设计安装维护都很容易。感兴趣,可以发一些发电机房的案例共你参考。 peak321@126.com
回复
zihao
2008年09月04日 13:54:06
8楼
设水喷雾系统的话,需要对空间进行立体保护,管路复杂而且影响设备检修,如果是采用气体灭火的话可以和其他配电房共用一套系统按最大的一个保护区计算选型。:)