关于地下人防物资库、平时车库的通风与消防?
zqquanzhou
zqquanzhou Lv.2
2007年12月06日 12:28:07
来自于通风排烟
只看楼主

3000平米(3.9h)的地下战时人防物资库,平时汽车库,如何将平时排风、排烟,战时排风相结合,风量怎么确定呢?如何将平时补风、战时送风相结合?大家讨论一下

3000平米(3.9h)的地下战时人防物资库,平时汽车库,如何将平时排风、排烟,战时排风相结合,风量怎么确定呢?如何将平时补风、战时送风相结合?大家讨论一下
免费打赏
toplhc
2007年12月06日 14:22:05
2楼
3000平米设两个防烟分区,各自设独立排烟系统(与排风合用)。排烟量计算方法看《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第八章,排风量计算看《全国民用建筑工程设计技术措施。暖通空调。动力》第四章,补风系统可利用车道自然补风,若不能通过车道,则设机械补风系统(平时、火灾可合用,两个防烟分区可设一个共用补风系统),补风量为排烟量总和的50—80%。

战时物资库战时送风可利用平时排风(排烟)管道或者平时送风管道(如果有的话),风机另设,通风量按清洁区换气次数2次计算,战时排风系统可利用战时送风没用的或者另设
回复
sjzri
2007年12月07日 17:01:10
3楼
战时物资库战时送风可利用平时排风(排烟)管道或者平时送风管道(如果有的话),风机另设,通风量按清洁区换气次数2次计算,战时排风系统可利用战时送风没用的或者另设
另外设置隔绝通风
回复
wm2289509
2007年12月11日 20:33:50
4楼
我认为分两个防烟分区,排烟量 6次/小时 , 排风量按3米高计算 4次/小时,人防送风2次/小时
回复
caisescc
2007年12月12日 17:37:42
5楼
那么请问排烟量计算的时候层高按照多少计算?3米还是设计层高?人防层高都高于3米的
回复
lshuwei
2007年12月12日 18:36:45
6楼
2楼讲的很详细
回复

相关推荐

APP内打开