本工程在东北,地下室平时为车库,战时为核6级人防物资库,面积为3900,一个防火分区,两个防烟分区,每个防烟分区内分别设置一个送风机房和一个排风机房,火灾时共用平时通风系统,机械补风,人防通风时,其中的一个排风机房转换为进风机房,超压排风,平时的进风机房封堵.我向问一下:战争发生时,是否需要考虑人防物资库的防排烟,若考虑,怎么解决.
本工程在东北,地下室平时为车库,战时为核6级人防物资库,面积为3900,一个防火分区,两个防烟分区,每个防烟分区内分别设置一个送风机房和一个排风机房,火灾时共用平时通风系统,机械补风,人防通风时,其中的一个排风机房转换为进风机房,超压排风,平时的进风机房封堵.我向问一下:战争发生时,是否需要考虑人防物资库的防排烟,若考虑,怎么解决.
2楼
自己顶一个
回复
3楼
不用考虑人防物资库的排烟。为什么要超压排风呢,就物资库的排风量来讲,就算一次体积的排风量,也不会太小,那要多少个防爆超压排气活门呀!!!!!战时就可以利用平进系统,送排风就OK了!!!
回复
4楼
物资库超压排风不是使用防爆超压排气活门
回复
5楼
你的意思是利用物资出入口进行超压排风,这样气流组织十分的不好,且效果不宜保证。
回复
6楼
非常感谢,还有个问题想问问,有没有圆形电动密闭调节阀
回复
7楼
有,很多:lol D300、D500、D800等等。
回复
8楼
不用考虑人防物资库的排烟。为什么要超压排风呢,就物资库的排风量来讲,就算一次体积的排风量,也不会太小,那要多少个防爆超压排气活门呀!!!!!战时就可以利用平进系统,送排风就OK了!!!物质库的要求本来就不高
回复
9楼
六级物资库很常见阿,多做几个就熟悉了
回复
10楼
我是做防火板的,防火防爆、强度高、耐潮湿、耐候性好、耐高温、绝热、抗冲击,可用于暖通的耐火风管、消防排烟风管(2-3h)、防火线槽、挡烟垂壁等。我的电话13241730225.邮箱
beiji_feng@sina.com ,qq767449032.
回复
11楼
学习下,谢谢楼主提供的平台
回复