请教:人防物资库通风防排烟问题(急)
liujun203
liujun203 Lv.3
2008年10月17日 19:41:52
来自于通风排烟
只看楼主

本工程在东北,地下室平时为车库,战时为核6级人防物资库,面积为3900,一个防火分区,两个防烟分区,每个防烟分区内分别设置一个送风机房和一个排风机房,火灾时共用平时通风系统,机械补风,人防通风时,其中的一个排风机房转换为进风机房,超压排风,平时的进风机房封堵.我向问一下:战争发生时,是否需要考虑人防物资库的防排烟,若考虑,怎么解决.

本工程在东北,地下室平时为车库,战时为核6级人防物资库,面积为3900,一个防火分区,两个防烟分区,每个防烟分区内分别设置一个送风机房和一个排风机房,火灾时共用平时通风系统,机械补风,人防通风时,其中的一个排风机房转换为进风机房,超压排风,平时的进风机房封堵.我向问一下:战争发生时,是否需要考虑人防物资库的防排烟,若考虑,怎么解决.
免费打赏
liujun203
2008年10月17日 19:52:31
2楼
自己顶一个
回复
bj5945
2008年10月17日 22:04:59
3楼
不用考虑人防物资库的排烟。为什么要超压排风呢,就物资库的排风量来讲,就算一次体积的排风量,也不会太小,那要多少个防爆超压排气活门呀!!!!!战时就可以利用平进系统,送排风就OK了!!!
回复
guiguidemm
2008年10月20日 16:01:49
4楼


物资库超压排风不是使用防爆超压排气活门
回复
bj5945
2008年10月20日 17:29:25
5楼
你的意思是利用物资出入口进行超压排风,这样气流组织十分的不好,且效果不宜保证。
回复
liujun203
2008年10月20日 21:47:04
6楼
非常感谢,还有个问题想问问,有没有圆形电动密闭调节阀
回复
bj5945
2008年10月20日 22:50:15
7楼
有,很多:lol D300、D500、D800等等。
回复
backman008
2008年10月22日 11:13:30
8楼
不用考虑人防物资库的排烟。为什么要超压排风呢,就物资库的排风量来讲,就算一次体积的排风量,也不会太小,那要多少个防爆超压排气活门呀!!!!!战时就可以利用平进系统,送排风就OK了!!!物质库的要求本来就不高
回复
whuicbm
2008年10月28日 21:56:08
9楼
六级物资库很常见阿,多做几个就熟悉了
回复
beiji_feng
2008年11月24日 16:31:37
10楼
我是做防火板的,防火防爆、强度高、耐潮湿、耐候性好、耐高温、绝热、抗冲击,可用于暖通的耐火风管、消防排烟风管(2-3h)、防火线槽、挡烟垂壁等。我的电话13241730225.邮箱 beiji_feng@sina.com ,qq767449032.