1。帮忙看看这个前室是不是可以不加压送风另外问一个别的问题,高规中说的“不具备自然排烟条件的消防电梯前室”和“采用自然排烟的楼梯间与不具备自然排烟条件的前室或者合用前室”有什么区别呢?是不是消防电梯的情况下选前者,否则选后者?他们的使用范围我搞不清楚。总感觉后者包含了前者,为什么二者要求的送风量不同呢?
1。帮忙看看这个前室是不是可以不加压送风
另外问一个别的问题,高规中说的“不具备自然排烟条件的消防电梯前室”和“采用自然排烟的楼梯间与不具备自然排烟条件的前室或者合用前室”有什么区别呢?是不是消防电梯的情况下选前者,否则选后者?他们的使用范围我搞不清楚。总感觉后者包含了前者,为什么二者要求的送风量不同呢?
2楼
以下是引用xuliangpp在2007-12-06 11:22:49.0发表的内容:
1。帮忙看看这个前室是不是可以不加压送风
quote]
从图面上看来,你这个图没有前室,不用加压送风
回复
3楼
没有包含关系,要看你的项目实际情况。
消防电梯前室可以独立设置,也可以跟防烟楼梯间合设前室(称之为合用前室)。对于消防电梯前室,风量选“不具备自然排烟条件的消防电梯前室”,对于合用前室选采用自然排烟的楼梯间与不具备自然排烟条件的前室或者合用前室”(前提是楼梯间自然排烟)
回复
4楼
那这个是不是算“自然排烟的楼梯间与不具备自然排烟条件的前室或者合用前室”20层以下选22000---27000这个档次的风量
回复
5楼
从图片上初步看来,你这个是自然排烟的楼梯间与不具备自然排烟条件的前室或者合用前室,套规范表格。
之所以说是初步,前提是你这个是居住建筑且未超100米。
说点另外的,你这个风井是对前室送风的吧?位置不太合理,理由如下:
1、假如你从面对前室这一边开洞设正压送风口,结构多半是不允许的,墙肢太短。
2、假如你从门那边开洞,正压送风口将开在门后(被门挡住),不合理。不过这种情况,全国大部分地区审图能过,下次注意
回复
6楼
是建筑给安排的地方,没办法,想多要别的地方,人家不给。而且采暖的管井也很小的,我都不知道到时候能不能排下那么多管道,就算都挤进去,也不可能进行维修。
顺便问一下这个100米有什么关系
回复
7楼
不好意,这是通风板块,顺便发了点采暖的牢骚
回复
8楼
浆糊兄,在第张图的 情况下是不是风道的断面尺寸可以这样算,27000/14*3600=0.52平,800*650,前室13500/6*3600=0.6平。风口600*1000的?
回复
9楼
风速稍微偏高了点吧,风井的我觉得可取10左右,前室的可取5左右(因为要考虑有效系数)。
回复
10楼
我这么选是因为建筑空间很小的缘故,风速再小的话,风井就会加大,没地方放那么大的井了,再大,前室面积就会加大,居住面积会变小,老板不同意