消防水箱设在最高层屋顶,最高层最不利的消火栓水压够吗?
消防水箱设在最高层屋顶,最高层最不利的消火栓水压够吗?
2楼
中间没有其它房间了吗?如电梯机房等。如果是多层,压力不够,但规范不要求,可不设增压稳压设备;要有喷淋,要设增压稳压设备。如果是高层,压力不够,要设增压稳压设备。
回复
3楼
原来在建筑给排水中有这么多的问题
好多都没有听说过的~~~
看来得好好学习学习了
回复
4楼
要用啊
消火栓、喷淋出水压力10m呢
屋顶到最高层高差怎么也到不了10米啊
我一直想
这样是不是只要有水箱就要有增压稳压设备了?
回复
5楼
最不利点如果水压不够可以采用两种方法解决,一是抬高水箱,二是加稳压泵
回复
6楼
支持,挺全面的,具体内容要看规范
回复