消防水箱设在最高层屋顶压力够吗?
june912
june912 Lv.7
2007年12月05日 22:10:06
只看楼主

消防水箱设在最高层屋顶,最高层最不利的消火栓水压够吗?

消防水箱设在最高层屋顶,最高层最不利的消火栓水压够吗?
免费打赏
lesehan
2007年12月06日 07:39:14
2楼
中间没有其它房间了吗?如电梯机房等。如果是多层,压力不够,但规范不要求,可不设增压稳压设备;要有喷淋,要设增压稳压设备。如果是高层,压力不够,要设增压稳压设备。
回复
biweihao
2007年12月06日 12:01:55
3楼
原来在建筑给排水中有这么多的问题
好多都没有听说过的~~~
看来得好好学习学习了
回复
nicoyine
2008年02月02日 16:15:23
4楼
要用啊
消火栓、喷淋出水压力10m呢
屋顶到最高层高差怎么也到不了10米啊
我一直想
这样是不是只要有水箱就要有增压稳压设备了?
回复
dw3586
2008年02月12日 12:06:30
5楼
最不利点如果水压不够可以采用两种方法解决,一是抬高水箱,二是加稳压泵
回复
dannybb
2008年02月15日 10:20:00
6楼

支持,挺全面的,具体内容要看规范
回复

相关推荐

APP内打开