空调电流问题
xytxxc
xytxxc Lv.2
2007年12月05日 16:17:11
只看楼主

现有工控空调68kW,样本上说机组最大电流是145A,这个145A是指工作电流吗?空调机组起动时要不要和电机一样乘个倍数.

现有工控空调68kW,样本上说机组最大电流是145A,这个145A是指工作电流吗?空调机组起动时要不要和电机一样乘个倍数.
免费打赏
一指慢
2007年12月08日 13:15:24
2楼
这个电流是额定电流。实际工作电流是随负荷变动的。
回复
hubeixp
2007年12月08日 13:29:55
3楼
指的是额定电流,应该降压启动
回复
wjrdqw
2007年12月11日 21:59:36
4楼
这个电流是额定电流。实际工作电流是随负荷变动的。
回复
huanahu
2007年12月12日 00:03:13
5楼

是指额定电流,工控空调一般是分组启动的,不需要降压启动。