四级开关如何选用
tansal
Lv.2
2007年12月05日 15:46:03
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
四级开关用在什么场合,如何解决断零的潜在危险??请高手指教
四级开关用在什么场合,如何解决断零的潜在危险??请高手指教
免费打赏
微风
2007年12月06日 11:02:19
2楼
不同的接地系统或供电系统应选用四级开关.如发电机和市电!
回复
zzhspeed
2007年12月06日 11:38:08
3楼
四级开关通常用在低压总开关、住宅建筑总进线开关(带漏保)、TT系统开关(带漏保)、双电源切换。
解决断零潜在危险的最主要措施就是下级断路器都带上过压保护。
回复
tansal
2007年12月07日 08:31:52
4楼
谢谢
回复
hhsscc
2007年12月16日 09:36:35
5楼
很赞同
回复
相关推荐