止水帷幕的质量检测
kshongxin
kshongxin Lv.3
2007年12月05日 14:58:06
来自于建筑施工
只看楼主

最近,我市有一基坑,开挖深度约12m,采用钻孔灌注桩加两道支撑的支护形式,周边采用水泥搅拌桩止水,深度为22m,进入第二层的隔水层,该基坑在14m左右有一微承压水,稳定水位约2到3米,周边环境比较复杂,在基坑的东侧有多幢民房,最近距离约为5.0m,民房采用水泥搅拌桩复合地基,深度约为13m,目前该基坑周边的钻孔灌注桩及顶冠梁和治水帷幕已施工完,正进行中心区域的开挖,深度已到第二道支撑(约8.0m),为防止发生渗透破坏,采用深井降水(主要对承压水),周边区域没有进行开挖,但降水不到一月的时间,根据监测结果,周边建筑已发生较大沉降,已达到报警值,裂缝也相继出现,造成了很不好的社会影响。为了防止事故的进一步发展,相关单位已开始对原有方案进行重新论证,不知是什么地方出了问题,但根据目前的情况最有可能是止水帷幕的施工质量有问题,没有形成有效的封闭圈,不知有谁高手能够对该体系进行检测,判断该事故的真正原因,另外有无较好的方法对该体系进行加强?现在甲方也很担心,因为靠近基坑边缘还没有进行开挖已发生这么大的变形,不知后续工作怎么开展?请各位高手支招?

最近,我市有一基坑,开挖深度约12m,采用钻孔灌注桩加两道支撑的支护形式,周边采用水泥搅拌桩止水,深度为22m,进入第二层的隔水层,该基坑在14m左右有一微承压水,稳定水位约2到3米,周边环境比较复杂,在基坑的东侧有多幢民房,最近距离约为5.0m,民房采用水泥搅拌桩复合地基,深度约为13m,目前该基坑周边的钻孔灌注桩及顶冠梁和治水帷幕已施工完,正进行中心区域的开挖,深度已到第二道支撑(约8.0m),为防止发生渗透破坏,采用深井降水(主要对承压水),周边区域没有进行开挖,但降水不到一月的时间,根据监测结果,周边建筑已发生较大沉降,已达到报警值,裂缝也相继出现,造成了很不好的社会影响。为了防止事故的进一步发展,相关单位已开始对原有方案进行重新论证,不知是什么地方出了问题,但根据目前的情况最有可能是止水帷幕的施工质量有问题,没有形成有效的封闭圈,不知有谁高手能够对该体系进行检测,判断该事故的真正原因,另外有无较好的方法对该体系进行加强?现在甲方也很担心,因为靠近基坑边缘还没有进行开挖已发生这么大的变形,不知后续工作怎么开展?请各位高手支招?

相关推荐

APP内打开