风冷机组放在屋顶需要注意哪些问题?
babyjiacheng
2007年12月05日 09:56:10
来自于中央空调
只看楼主

现在有一个小宾馆,4200平米,甲方要做空调。想选风冷机组,有几个问题想请教大家:1.模块式的风冷机组噪音小些,想选3台120的,每台冷量为136Kw,水泵选取需要一对一么?备用泵还用考虑么?2.冬季用外部热源,选择一台板换机组,放在一层。3.风冷机组放在屋顶,下面是客房,影响大么?需要采取什么措施么?谢谢大家,有什么想法尽管告诉我,大家共同协商

现在有一个小宾馆,4200平米,甲方要做空调。想选风冷机组,有几个问题想请教大家:
1.模块式的风冷机组噪音小些,想选3台120的,每台冷量为136Kw,水泵选取需要一对一么?备用泵还用考虑么?
2.冬季用外部热源,选择一台板换机组,放在一层。
3.风冷机组放在屋顶,下面是客房,影响大么?需要采取什么措施么?

谢谢大家,有什么想法尽管告诉我,大家共同协商