建筑给定性为公寓(没定单身公寓还是酒店式公寓) 项目地点南京本建筑地下一层为设备用房、一层为大堂和办公用房、二层及以上为公寓 通廊式的(一走廊 房间布置在走廊两侧)层数 地上31层部分29层 建筑高度99.60m请教:一、本建筑是按综合楼、还是按商住楼、还是普通住宅确定消火栓用水量?(还是公寓有另外的规定,在《建规》和《高规》没有提公寓这类建筑)二、喷淋如何设置,在哪些地方设置喷淋?根据《高规》7.6.2条地下一层和一层是要设置喷淋的;二层以上部分在哪设置喷淋?全都布置喷淋还是只在走廊电梯前室布置? 这个项目是南京的,当地有关这方面的规定么?

建筑给定性为公寓(没定单身公寓还是酒店式公寓) 项目地点南京
本建筑地下一层为设备用房、一层为大堂和办公用房、二层及以上为公寓 通廊式的(一走廊 房间布置在走廊两侧)
层数 地上31层部分29层 建筑高度99.60m
请教:一、本建筑是按综合楼、还是按商住楼、还是普通住宅确定消火栓用水量?(还是公寓有另外的规定,在《建规》和《高规》没有提公寓这类建筑)
二、喷淋如何设置,在哪些地方设置喷淋?根据《高规》7.6.2条地下一层和一层是要设置喷淋的;二层以上部分在哪设置喷淋?全都布置喷淋还是只在走廊电梯前室布置? 这个项目是南京的,当地有关这方面的规定么?
su27min
2007年12月05日 09:49:58
2楼
应该是商住楼来吧?
回复
kibo
2007年12月05日 10:10:51
3楼
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统

因为有"非住宅类居住建筑"的概念,公寓按照规范理解不属于住宅,所以这个建筑物除了"建筑面积小于5.00m2的卫生间"以外,都应设自动喷水灭火系统
回复
longzs126
2007年12月05日 13:13:16
4楼
要是死扣规范的话 那是得按楼上说的做
有没有地方性文件 或者别的解释
回复
w-jwei
2007年12月05日 23:05:50
5楼
帮你顶下,我也做了个公寓,是16层,地下是停车场,地上16层公寓,高度是52米,其它同楼主,想问下,上面的16层做不做喷淋?
回复
fymfymfym
2007年12月06日 14:17:11
6楼
我的意见同3楼,而5楼的情况:如果是小于50米高度,并属于二类建筑,就不用喷淋.否则就要做.
回复
pengjianliang@co163
2007年12月06日 17:18:45
7楼
除住宅室内不用做喷淋,其它得做吧
回复
随风
2007年12月06日 22:20:04
8楼
我们这里消防局意见,高层公寓的走道等公共部分必须设置,公寓房间内可不设,当然超过100M的另说了。kibo版主的说法也很有道理,但个人觉得要求在公寓房间里也设置喷头有些过严,我觉得我们这里消防局对这点的处理比较合适
回复
水中畅游
2007年12月06日 22:53:27
9楼
我是广东的,刚做了一个工程,名称是公寓住宅楼,26层,不到100米。走道、房间都做喷淋。奇怪的是:单人房内要求做,三房一厅却不要求做(消防公司初报反馈的意见)。
回复
blue_2417
2007年12月07日 09:23:42
10楼
设不设喷淋主要看消防局的意见了,根据3楼的说法,设置也是应该的.
但是个人认为公寓中设置自喷有点浪费了,
回复
jps01
2007年12月07日 15:51:37
11楼
应该是综合楼!
南京的规定:单身公寓不属于普通住宅,性质为非住宅类的居住建筑,其入住人员流动性较大,火灾危险性也相对大一些。一类高层建筑中单身公寓的走道及房间内均应设置自动喷水灭火系统。
回复