最近在做一高层公寓,如图,发现设计院把一消防栓放在走道中,建议让他们修改,他们认为调整后不符合要求,他们通常按25米的间距布置消防栓,超过就要多布置,但是规范上要求是不少于30米间距,大家看一下调整后方案是否可行?还有一个问题,高层办公楼中,多大分隔的办公空间要布置消防栓?

最近在做一高层公寓,如图,发现设计院把一消防栓放在走道中,建议让他们修改,他们认为调整后不符合要求,他们通常按25米的间距布置消防栓,超过就要多布置,但是规范上要求是不少于30米间距,大家看一下调整后方案是否可行?还有一个问题,高层办公楼中,多大分隔的办公空间要布置消防栓?
11.jpg

11.jpg

免费打赏
wangyiming77
2012年06月03日 21:23:32
2楼
学习学习
回复
le-o
2012年06月03日 22:11:51
3楼
这个肯定有问题的 你的卷带 才25米 能保护到房间里面么?连门口都到不了!马上改了吧。你 要知道30米怎么算的才能用啊。这个真的是胡来!
回复
路过
2012年06月04日 10:47:26
4楼
消火栓保护半径为kL1+L2,通过计算并根据现场情况确定消火栓布置就可以了,并不是一个25米就能简单确定的。只要不超过30米就行了。
回复
blueice87
2012年06月05日 08:59:07
5楼
你可以按25米布置 一般情况下审图都是按28米审的
回复
xwjie
2012年06月05日 09:30:03
6楼
同一点两股水柱,间距25m是考虑折线长度的,如果间距30m,再加上折线是不够两股水柱覆盖
回复
强強
2012年06月05日 09:50:33
7楼
消火栓的问题是个长远的问题。
回复
liuxium030717
2012年06月05日 13:16:48
8楼
还要考虑房间里,够哇!
回复
xuewulei123
2012年06月05日 19:34:30
9楼
不管你怎么解释,都无济于事,还是改吧,要知道规范是最低安全标准啦
回复
外滩飞龙在天
2012年06月06日 10:44:58
10楼
你要把你的消火栓能拉到最不利地方去啊,还要保证10米的充实水柱!
回复
小水泵
2012年06月06日 11:20:26
11楼
还有一点,楼里边有障碍物,一般消火栓的间距少于规定的值
回复