高层公寓式办公楼消防分区问题
yanguilan422
2011年08月06日 21:55:30
只看楼主

这个建筑地上为20层高为97.8米(供3栋楼),地下为3层(车库与设备用房)高为12.9米,周边3层商业与3栋公寓式办公楼为串联。消防分区初步想法是:地下室与3层商业为独立系统,消防泵及喷淋泵均单设。建筑主体的喷淋系统分为两个分区,消火栓系统设置一个分区,消防泵及喷淋泵均为单设。请问老师们我这个系统合理吗?地上建筑主体消火栓系统还需要分区吗?

2011年08月07日 15:23:47
2楼
地上建筑主体消火栓系统需要分区,当消火栓静压大于0.8Mp时就要分区了
回复
小情歌king
2011年08月11日 15:37:02
4楼
建议 整体分别设一套喷淋泵和消火栓泵即可 高区直供 低区减压供 地上部分消防及喷淋肯定要分区的 消火栓系统最高部位(水箱间)以下100m(含稳压设备扬程)范围内 即为高区 其余为低区 至于喷淋系统分区需要详细计算 按照规范报警阀不超1.2MPA为准分区