从10KV分支杆通过一组跌落保险下两条电缆接入两台630KVA的变压器,我想知道1.如何选择这组跌落保险的容量2.请问电缆应该如何选择;小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导。

从10KV分支杆通过一组跌落保险下两条电缆接入两台630KVA的变压器,我想知道1.如何选择这组跌落保险的容量
2.请问电缆应该如何选择;
小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导。
免费打赏
qbw4607
2007年12月04日 22:22:43
2楼
不应该如此设计。每台变压器应设置独立跌落保险。即设置两组。
回复
zhoushanwangyong
2007年12月05日 03:16:31
3楼
2楼说的有道路,支持
回复
jxg2313
2007年12月05日 10:24:01
4楼
先说明一下,每个电缆应该设置跌落保险,要计算短路电流来选择熔断器
回复
大工业
2007年12月05日 14:28:50
5楼
谢谢楼主大方分享,继续努力,有好东西请楼主继续拿出来一起分享,谢了
回复
hxj5112
2007年12月05日 14:59:28
6楼
熔断器应选用国家的定型产品,并应与负荷电流、运行电压及安装点的短路容量相配合。主要是根据短路容量选,不过可选的大一些,现在市场上100A的和400A的熔断器,价格都一样,尽量大一点就行了,没人会为了选个熔断器计算半天短路容量。楼上几位兄弟说得不错,应该设两组熔断器。
回复