纯剪力墙是否加暗梁?
cuijs0928
cuijs0928 Lv.5
2007年12月04日 16:47:38
只看楼主

我看的书上框剪结构加暗梁,纯剪力墙是否加暗梁?谢谢了

我看的书上框剪结构加暗梁,纯剪力墙是否加暗梁?谢谢了
免费打赏
mayunjun
2007年12月12日 11:23:27
12楼
不需要加设暗梁,没有专业技术支持。
回复
shengliwang
2007年12月12日 12:15:41
13楼
以前听北京院的程懋kun的一个讲座,他认为加暗梁无任何用处,他们不加
回复
风临晚
2008年04月30日 22:33:55
14楼
我一般在设计中都采用层层设置暗梁的方案 1。加强剪力墙与楼板的连接 2。希望在暗梁处形成反弯点,减小剪力墙的计算高度,防止失稳 3。提高延性,在赵西安的《高层结构设计》中说增加暗梁可以是剪力墙的极限承载力提高10%。
回复
aqiang-0311
2008年05月11日 23:53:28
15楼
我认为不要加,所谓边框应该相当于是在框架里加剪力墙(日本的剪力墙就是只抵抗地震力并不承受竖向荷载)而剪力墙无所谓柱梁,所以并不需要加暗梁,甚至于在框架剪力墙结构中,与框架并不重合的也不需要,规范就是这样要求的
回复
大卫xyz
2009年08月02日 23:43:36
16楼
我认为不要加,所谓边框应该相当于是在框架里加剪力墙(日本的剪力墙就是只抵抗地震力并不承受竖向荷载)而剪力墙无所谓柱梁,所以并不需要加暗梁,甚至于在框架剪力墙结构中,与框架并不重合的也不需要,规范就是这样要求的
回复
tj6696997
2009年08月05日 10:55:29
17楼
关注啊,我也困惑这个问题,没一个权威的回答
回复
cxszzw
2009年08月09日 08:03:46
18楼
按规范做,框架剪力墙中提到的也是宜加暗梁,对剪力墙结构规范是只字未提,那么就不用加了。
回复
honker1981
2009年08月09日 18:19:56
19楼
规范上没有要求,我们习惯地下室外墙顶部、与地下车库顶板交接处、洞口下无梁处设置暗梁。
回复
hongki
2009年08月11日 19:57:28
20楼
看一看,学习学习,不太懂啊!!!
回复
bjjzsj2009820
2009年08月20日 22:11:03
21楼
宜在楼层处及薄弱处设置暗梁,与暗柱等边缘构件形成边框,可以使剪力墙的延性大为增加,抗震能力大幅度提高
回复

相关推荐