纯剪力墙是否加暗梁?
cuijs0928
cuijs0928 Lv.5
2007年12月04日 16:47:38
只看楼主

我看的书上框剪结构加暗梁,纯剪力墙是否加暗梁?谢谢了

我看的书上框剪结构加暗梁,纯剪力墙是否加暗梁?谢谢了
wwzzgg1973
2007年12月04日 17:58:06
2楼
宜在楼层处设置暗梁,形成边框。于结构整体有利。
回复
zhhh_001
2007年12月05日 19:45:16
3楼
我认为不要加,所谓边框应该相当于是在框架里加剪力墙(日本的剪力墙就是只抵抗地震力并不承受竖向荷载)而剪力墙无所谓柱梁,所以并不需要加暗梁,甚至于在框架剪力墙结构中,与框架并不重合的也不需要(比如电梯筒的周边墙)
回复
vexyu
2007年12月06日 17:25:26
4楼
有没有权威一点的说明啊,规范上是没有要求加吧。
回复
hnsy9416
2007年12月06日 21:48:28
5楼
我们这边六度区没看到纯剪力墙加过暗梁,其它的地方我就不知道了.呵呵!
回复
self1978
2007年12月07日 14:49:37
6楼
规范中没有要求,可以不用设置暗梁!至于特殊部位需要加强的地方可另考虑!
回复
cuijs0928
2007年12月09日 09:08:38
7楼
又说加的,也有说不加的,你们做的时候加不加啊?有没有权威一点的说明啊,规范上是没有要求加吧。
回复
zsx.jlly
2007年12月09日 15:40:46
8楼
我做的剪力墙结构都没加,审图也没提,做完很长时间也没问题.
回复
arsenal14
2007年12月11日 15:44:05
9楼
应加暗梁,高规上有说!
回复
wendy-yu
2007年12月11日 18:23:09
10楼
纯剪力墙不需加暗梁,剪力墙本身就可以看作是深梁。框剪结构加暗梁是为了提高抗震性能,把剪力墙用边框箍住,感觉就和砌体结构的圈梁作用差不多
回复
jasonlee131
2007年12月11日 21:46:17
11楼
规范上好象是没明确规定,不过我以前设计时还是加上了.
想听听哪位仁兄有没有权威点的解释,这个问题也困饶小弟多时了.