关于TN-C系统进户开关级数问题
ylq52199
ylq52199 Lv.2
2007年12月04日 15:56:58
只看楼主

以前我做设计的时候,选用的是TN-C-S系统,电源进户开关选用3P.依据:TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备.总工提出选用4P的漏电开关.却不明白是为什么?违反了PEN线严禁接入开关设备.04DX002 工程建设标准强制性条文及应用示例(房屋建筑部分—电气专业)中P23中提到.TN-C系统的PEN是严禁断开的.在任何情况下都要选择3P<指三相>.概念的错误:认为PEN当作N线.正确:进线PEN线先接入PE接地端子(该端子与地网或MEB连接)完成重复接地后,PE与N线分开,N线再接入四级开关的N极。

以前我做设计的时候,选用的是TN-C-S系统,电源进户开关选用3P.依据:TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备.总工提出选用4P的漏电开关.却不明白是为什么?违反了PEN线严禁接入开关设备.04DX002 工程建设标准强制性条文及应用示例(房屋建筑部分—电气专业)中P23中提到.TN-C系统的PEN是严禁断开的.在任何情况下都要选择3P<指三相>.
概念的错误:认为PEN当作N线.
正确:进线PEN线先接入PE接地端子(该端子与地网或MEB连接)完成重复接地后,PE与N线分开,N线再接入四级开关的N极。
免费打赏
zzhspeed
2007年12月04日 17:37:26
2楼
对头
回复

相关推荐

APP内打开