一个住宅项目的地下室(主要是地下车库)的防排烟系统的设计问题。在境外设计的方案中,是采用变频电机,并与一氧化碳探测器联动的.但今天国内的施工图设计单位打电话告诉我:现在国内的一般做法都是采用一般的电机,并且不设一氧化碳探测器的。 请问各位,住宅项目地下室(主要作为地下车库)防排烟系统的风机是否需要采用变频电机,是否需要与一氧化碳探测器联动?以15KW的风机为例,采用一般的风机和采用变频电机的费用分别为多少?一氧化碳探测器这套系统大概每平方多少钱?
都不是楼上所说的那几家公司,我这家母公司主要是作工业的。我所在的项目公司请的老总都是以前在政府机关干了一辈子的老革命,退休了来这发挥余热。
回复
13楼
松下的诱导风机国内不生产的,2000元能买的到吗?怎么我们从香港拿的价格比你贵这么多?
回复
14楼
个人意见:防排烟系统不用设置变频电机和CO探头,原因是防排烟是属于事故风机,其风量是按最大防烟分区计算出来的,是一个定值,不应变风量。而需要设置变频系统和CO探头的系统是车库的送排风系统,以防止车库汽车尾气过大,对人造成危害,并且防止汽车不能点火,但一般情况下均设置的是定频的,且不设置CO探头,物管使用时,为节约造价,一般不会用车库的风机。
回复
15楼
CO探头的个数和安装得根据CFD模拟计算得出,主要是即时排出车尾气,因为BS和美国标准车库设计对于CO和SO2都有要求,消防部门验收会检查(看具体国家),一般设计都是探测器和风机联动,如果不采用风管采用导流风机的话全部都是联动的,一般设为两档,高速低速,不需要采用变频器控制,造价(包工包料包设计)30万平米地下车库报价大概500万人民币-不是国内报价
回复
16楼
对于普通工况。 另外一种不采用CO探测方案是使用定时启动装置,定时开启风机和导流风机,具体看车库进出入高峰期,消防模式一样。
回复