6度区70m剪力墙结构高层建筑仅裙房部分有框架柱,请问此结构抗震等级是按框剪(剪力墙三级,框架三级)?还是剪力墙部分按剪力墙结构确定(四级),框架部分按框剪结构确定(三级)?

6度区70m剪力墙结构高层建筑仅裙房部分有框架柱,请问此结构抗震等级是按框剪(剪力墙三级,框架三级)?还是剪力墙部分按剪力墙结构确定(四级),框架部分按框剪结构确定(三级)?
免费打赏
wwzzgg1973
2007年12月04日 12:38:53
2楼
楼主说的意思是主楼与裙房相连的情况了。
主楼的抗震等级是四级,裙房也取四级为宜。建议将主楼与裙房分开,如分开不妥,则在连接部分适当加强构造处理。
回复
wuliwork
2007年12月04日 21:24:35
3楼
但是广东省的有关规定看,只有主要是框架-剪力墙结构或者是筒体结构时,裙房才可以按二楼所述确定,并没有规定主楼为剪力墙结构也可按四级确定.
回复
self1978
2007年12月07日 13:36:29
4楼
群房的抗震等级不应低于整个结构按框架-剪力墙结构体系和主楼高度确定的框架部分的抗震等级。
回复
zhugeguang
2007年12月09日 09:44:54
5楼
高规4.8.6 抗震设计时,与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上、下各一层应适当加强抗震构造措施。
抗规6.1.3-2 裙房与主楼相连,除应按裙房本身确定外,不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶层及相邻上下各一层应适当加强抗震构造措施。裙房与主楼分离时,应按裙房本身确定抗震等级。另见条文说明的图。所以可按剪力墙结构确定。




回复
pjw1972
2007年12月11日 22:24:16
6楼
同意5楼

cof1557213613731:你就是5楼。。

回复
luorenquan2004
2007年12月14日 13:46:16
7楼
请问:我现在做一栋28层的结构,结构主体是剪力墙结构,地面上五层由于是商场,在主体结构外有五跨的框架,此时结构类型是框剪结构还是属于剪力墙结构??
回复
xingzm_nora
2007年12月18日 10:21:57
8楼
回7楼:底部6层(5层商场上延一层)按框剪确定框架和剪力墙的抗震等级(采用总高控制);7层及以上按纯剪力墙确定抗震等级(采用总高控制)。
回复
nhwyh
2008年01月01日 17:46:04
9楼
同意8楼的看法。因为群楼的层数为5层,其高度已高于剪力墙底部加强区的高度。若群楼高度在剪力墙底部加强区范围内,例如只有一、两层的话,我认为也可按纯剪力墙结构确定抗震等级。
回复
jiab310
2008年05月22日 12:52:34
10楼

我一直有个疑问,关于这个适当加强应该怎么去把握,请教一下各位平时是怎么去处理这个问题的?梁柱板墙都是怎么去加强的?