冷冻水干管推荐流速是多少
鸭江绿水
Lv.12
2007年12月03日 19:59:52
来自于
洁净空调系统
+
关注
取消关注
只看楼主
同题
同题
免费打赏
qgpei1225
2009年07月25日 11:13:04
12楼
:call: :handshake
回复
lious321
2009年07月26日 10:04:01
13楼
大于DN300可以按1.5-2.0m/s就可以,DN100-250可以再1.2-1.5m/s这样就可以,小于100的在1.0m/s就可以了,正确选择合适流速的干管,可以节省管材,达到最合适的流体阻力。
[
本帖最后由 lious321 于 2009-7-26 10:06 编辑
]
回复
jsanshi
2009年07月26日 12:02:23
14楼
1-3m/s,控制比摩阻:time: