冷冻水干管推荐流速是多少
鸭江绿水
鸭江绿水 Lv.12
2007年12月03日 19:59:52
只看楼主

同题

同题
免费打赏
vincent_nk
2007年12月03日 20:30:01
2楼
100~300pa/m
回复
biexiaocn
2007年12月03日 22:27:31
3楼
2m/s
回复
winds039044025
2007年12月04日 10:08:34
4楼
也要看多大干管啊
300pa的管也太小了吧vk?
回复
999zcx
2007年12月04日 22:41:58
5楼
一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。
回复
wgj1207
2007年12月12日 09:11:26
6楼

朋友说的太好了,感谢。
回复
jian2194
2007年12月12日 17:33:07
7楼
以前设计都是按照 VK 说的比摩阻控制在100~300pa/m.
没有按照水的流速设计过.

风管是按照 风速设计.
回复
鸭江绿水
2007年12月12日 19:50:51
8楼
谢谢
回复
muyi174
2007年12月14日 23:30:28
9楼
同意5楼的说法
回复
hubeixp
2007年12月15日 16:54:09
10楼
对, NK说的比摩阻.
回复
panpan123321
2009年07月24日 11:05:35
11楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :lol
回复