2楼
100~300pa/m
回复
3楼
2m/s
回复
4楼
也要看多大干管啊
300pa的管也太小了吧vk?
回复
5楼
一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。
回复
6楼
朋友说的太好了,感谢。
回复
7楼
以前设计都是按照 VK 说的比摩阻控制在100~300pa/m.
没有按照水的流速设计过.
风管是按照 风速设计.
回复
8楼
谢谢
回复
9楼
同意5楼的说法
回复
10楼
对, NK说的比摩阻.
回复
11楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :lol
回复