求助!中央空调系统改造的可行性!
yzwhans
yzwhans Lv.2
2007年12月02日 11:08:09
只看楼主

一个中央空调水系统分I、II两区(I区为客房,II区为办公室)。I区为1-5楼,由A立管供冷冻水;II区为6-8楼,由B立管供冷冻水。现由于将3楼改为办公室,冷负荷变大,打算将3楼的冷冻水改为由B立管提供,请问,这对系统有没有什么影响?

一个中央空调水系统分I、II两区(I区为客房,II区为办公室)。I区为1-5楼,由A立管供冷冻水;II区为6-8楼,由B立管供冷冻水。现由于将3楼改为办公室,冷负荷变大,打算将3楼的冷冻水改为由B立管提供,请问,这对系统有没有什么影响?
免费打赏
大雪漫天
2007年12月02日 12:14:12
2楼
一、这样可能会造成A管水量富裕,B管水量不足。造成6—8楼可能都不凉。
你可以将三层做成一半A一半B的。
当让我觉得具体问题具体分析,不能盲目的改动。
回复
nitsu
2007年12月03日 08:38:59
3楼
工程改造的前提是针对问题,做出详细的调查分析,确定3楼所需冷量,根据II区原设计水流量的剩余量.考虑压阻,冷量剩余量等问题.可行性很容易衡量出来!