请教竖向新风系统
yuer_yh
yuer_yh Lv.2
2007年12月02日 00:05:06
来自于中央空调
只看楼主

在做一宾馆,因建筑限高,故每层层高只有3.1米,空调新风管道无法在走道布置,现在考虑这样定案,请大家看看方案合理不:每两个标准间之间设竖向管井,新风机设在屋面,风管只接入管井;新风经土建风道送下来,每个房间从土建风道接一短管出来后再接新风口。请大家看看这种做法有什么问题没有或者应该注意哪些地方,谢谢!

在做一宾馆,因建筑限高,故每层层高只有3.1米,空调新风管道无法在走道布置,现在考虑这样定案,请大家看看方案合理不:
每两个标准间之间设竖向管井,新风机设在屋面,风管只接入管井;新风经土建风道送下来,每个房间从土建风道接一短管出来后再接新风口。

请大家看看这种做法有什么问题没有或者应该注意哪些地方,谢谢!
免费打赏
toplhc
2007年12月02日 18:14:51
2楼
总共多少层?梁下净高还有多少?每层大概多少间客房
回复
yuer_yh
2007年12月04日 10:19:21
3楼
总共7层,1层有大堂和一些配套房间,其余均为客房。
标准曾每层大概40个客房 层高3.1米,梁高600左右
回复
blackeye
2007年12月04日 12:07:37
4楼
做水平管的可能性还是有的吧。梁下高度2.5米,吊顶按2.2米,剩下300的空间,扣除50的吊顶厚度,还可以做210高的风管(150高的风管加保温层上下各30)。叫喷淋管穿梁,其他管道跟风管并排走。

做竖向新风井不是不可以,但是有一些困难不好解决。一是漏风率比较大,二是小支管太多,风系统调试麻烦,三是不利于分层管理。每个客房的新风量仅仅是80-100m3/h,稍微某个环节漏风了或者风量大了,就可能导致部分房间风量为零。
回复
klmx008
2007年12月04日 13:05:59
5楼
一般宾馆新风管均在走廊里,走廊标高只要高于2.2m就行,因每个房间新风量很小,所以主风管走走廊没问题。不必走竖井,调试太麻烦。
回复
yuer_yh
2007年12月04日 15:33:50
6楼
好的 谢谢大家
回复
lemon_drf
2007年12月05日 09:40:05
7楼
同意4楼的说法
回复
wenzhen001
2007年12月05日 11:11:28
8楼

这样也好
回复
hy1277
2007年12月05日 23:13:29
9楼
尽量做竖向吧,吊顶高度对以后使用影响大,做到2米2太低了。竖向系统也是常规做法,并无特殊问题,在土建风道里做风管就行了。
回复
yuer_yh
2007年12月13日 00:34:56
10楼
请问9楼,风管走里面的话,那土建风道需要开检修门吗?
回复
blackeye
2007年12月13日 14:37:24
11楼

9楼的同志只亮观点,不给论据。每层做一个集中新风竖井是常规做法(走道仍然有水平风管),但是每层做20个新风竖井绝对不是常规做法,应当避免这样做。走道2米2算不上很低,很多工程都是这个高度。
回复