在我施工的一个工地中,今年冬季空调机组的预热段在机组正常运行时冻裂了,不知原因何在?
在我施工的一个工地中,今年冬季空调机组的预热段在机组正常运行时冻裂了,不知原因何在?
2楼
1、机组要求设置低温保护功能;2、查一下阀门
回复
3楼
看一看是不是漏气
回复
4楼
一般组合式空调器的新风段和新风机的换热盘管冬天有结冻可能都要采用防冻措施。在运行时结冻我想是大量新风通过预热段的换热盘管,同时预热管内水流量较小造成的,最好问一下设备供应商!
回复
5楼
在正常运行时冻裂有可能是加热器堵塞造成的
回复
6楼
是否室内温度过低导致盘管冻裂?如室内无供暖,最好增设临时用的火炉,确保室内温度不致过低.或者是楼主那地方室外温度较低,引进新风时新风没有经过预加热就直接送到空调机组内导致破裂.总之影响这方面的原因有很多,楼主应亲自到现场查找问题的根结所在.
回复