请问各位大神,红色框内的是空中大炮灯具,工作电压是220V,单套功率为7KW。使用YJV5*10电缆负载,每相负载一套灯具,回路设计能否这样是设计?这样共零会不会产生影响,或者会对相线平衡造成影响?还有就是安全隐患会不会有?
请问各位大神,红色框内的是空中大炮灯具,工作电压是220V,单套功率为7KW。使用YJV5*10电缆负载,每相负载一套灯具,回路设计能否这样是设计?这样共零会不会产生影响,或者会对相线平衡造成影响?还有就是安全隐患会不会有?
2楼
本帖最后由 努力加油33 于 2017-7-30 23:04 编辑
从规范角度看是不可以这样设计的 但是从施工角度去看每相分配的负荷均衡的话共零是没什么问题的,但是零线一旦断线后相电压就会变成线电压会烧负载的 烂若有不对之处请楼下加以指正 顺便吐槽下:这是那个设计院画的图 真画的稀烂
回复
3楼
努力加油33 发表于 2017-7-30 22:59 从规范角度看是不可以这样设计的 但是从施工角度去看每相分配的负荷均衡的话共零是没什么问题的,但是零线 …正解。每套灯具单相分别供电
回复
4楼
努力加油33 发表于 2017-7-30 22:59 从规范角度看是不可以这样设计的 但是从施工角度去看每相分配的负荷均衡的话共零是没什么问题的,但是零线 …是哪个规范有这种限定或者要求,恳请提供一下那个规范名称。
回复
5楼
各位大神,我希望听到更多不同的声音。还有标题由于手抖, 是系统图 系统图 系统图 、、、、、、
回复
6楼
规范没有强制要求啊,三相平衡,灯具出了零线以外还有PE线,没问题!
回复
7楼
大湿兄00 发表于 2017-8-2 07:54 规范没有强制要求啊,三相平衡,灯具出了零线以外还有PE线,没问题!我是看见1楼说从规范角度,但是我也没找到相对应的这个方面的规范、、、
回复
8楼
图片不是很清晰,照明供电要求三相平衡即可,没有问题
回复
9楼
每相7kw,三相平衡,共零没啥问题吧
回复
10楼
还是老老实实单相供电吧。
回复