体统图回路负载问题
francis锋
francis锋 Lv.2
2017年07月29日 13:25:59
只看楼主

请问各位大神,红色框内的是空中大炮灯具,工作电压是220V,单套功率为7KW。使用YJV5*10电缆负载,每相负载一套灯具,回路设计能否这样是设计?这样共零会不会产生影响,或者会对相线平衡造成影响?还有就是安全隐患会不会有?

请问各位大神,红色框内的是空中大炮灯具,工作电压是220V,单套功率为7KW。使用YJV5*10电缆负载,每相负载一套灯具,回路设计能否这样是设计?这样共零会不会产生影响,或者会对相线平衡造成影响?还有就是安全隐患会不会有?

QQ截图20170729123547.png

免费打赏
努力加油33
2017年07月30日 22:59:16
2楼
本帖最后由 努力加油33 于 2017-7-30 23:04 编辑

从规范角度看是不可以这样设计的 但是从施工角度去看每相分配的负荷均衡的话共零是没什么问题的,但是零线一旦断线后相电压就会变成线电压会烧负载的 烂若有不对之处请楼下加以指正 顺便吐槽下:这是那个设计院画的图 真画的稀烂
回复
張恆
2017年07月31日 17:12:25
3楼
努力加油33 发表于 2017-7-30 22:59 从规范角度看是不可以这样设计的 但是从施工角度去看每相分配的负荷均衡的话共零是没什么问题的,但是零线 …正解。每套灯具单相分别供电
回复
francis锋
2017年08月01日 15:41:26
4楼
努力加油33 发表于 2017-7-30 22:59 从规范角度看是不可以这样设计的 但是从施工角度去看每相分配的负荷均衡的话共零是没什么问题的,但是零线 …是哪个规范有这种限定或者要求,恳请提供一下那个规范名称。
回复
francis锋
2017年08月01日 15:52:15
5楼
各位大神,我希望听到更多不同的声音。还有标题由于手抖, 是系统图 系统图 系统图 、、、、、、
回复
大湿兄00
2017年08月02日 07:54:42
6楼
规范没有强制要求啊,三相平衡,灯具出了零线以外还有PE线,没问题!
回复
francis锋
2017年08月02日 08:32:54
7楼
大湿兄00 发表于 2017-8-2 07:54 规范没有强制要求啊,三相平衡,灯具出了零线以外还有PE线,没问题!我是看见1楼说从规范角度,但是我也没找到相对应的这个方面的规范、、、
回复
qzw_cool
2017年08月02日 13:42:50
8楼
图片不是很清晰,照明供电要求三相平衡即可,没有问题
回复
wudistar
2017年08月02日 16:34:46
9楼
每相7kw,三相平衡,共零没啥问题吧
回复
ty73
2017年08月02日 16:50:27
10楼
还是老老实实单相供电吧。
回复

相关推荐

APP内打开