排水室内检查井的问题
tydreamdesign
2017年07月28日 14:50:27
只看楼主

小弟现有一改造工程,因为加建(东侧虚线为加建部分),造成原室外检查井W1~W4划分到了室内。W1~W4的出户管道室内部分没有改变房间功能,均为卫生间。东侧建筑长度为100m左右,现状空间很局促,加建后东侧没有空间做室外管线,小弟现有几种方案:1、取消原有室外管线,埋地主管线采用DN200,每20米设置一个地面清扫口2、保留原有检查井,并将其改为检查口井,原有室外排水管道在检查井处接住,设置检查口,卫生间排出管道与主管道采用三通接口(UPVC管与双壁波纹管如何三通连接?)

小弟现有一改造工程,因为加建(东侧虚线为加建部分),造成原室外检查井W1~W4划分到了室内。W1~W4的出户管道室内部分没有改变房间功能,均为卫生间。东侧建筑长度为100m左右,现状空间很局促,加建后东侧没有空间做室外管线,小弟现有几种方案:
1、取消原有室外管线,埋地主管线采用DN200,每20米设置一个地面清扫口
2、保留原有检查井,并将其改为检查口井,原有室外排水管道在检查井处接住,设置检查口,卫生间排出管道与主管道采用三通接口(UPVC管与双壁波纹管如何三通连接?)
3、保留原有全部系统,将检查井井盖采用密闭措施(建水规4.5.4条),那么密闭措施怎么做?
另外由于W5原系统比较低,现只能做提升处理,是否在检查井做小型提升泵即可?还是有其他做法?
望各位高手给支几招
(ps:这些文字哪个设计不良信息了,为啥发了这么多次发不出去????传送: http://bbs.co188.com/thread-9490851-1-1.html
QQ截图20170728142712.png



QQ截图20170728142712.png

免费打赏
tydreamdesign
2017年07月28日 14:54:07
2楼
不要沉了啊
回复
tydreamdesign
2017年07月28日 15:32:14
3楼
不要沉啊,大神们赶紧来啊
回复
tydreamdesign
2017年07月28日 20:25:33
4楼
不要沉不要沉
回复
raylee0701
2017年08月23日 11:56:12
5楼
本帖最后由 raylee0701 于 2017-8-23 11:57 编辑

做个类似的项目,但没有100米这么长,大概50米左右。
个人建议,采用1方案。
原因是井盖采用密闭措施可靠性不高,
但是采用1方案要考虑200A管道的坡度问题。
既然W5处需要提升,索性200A管道坡度放大点,利于排水。
W5原为一般污水井,空间上放入2台污水泵着实困难。W5处建议改成集水井,泵提升到W6井。
回复