几栋高层住宅的排水出户管均要通过与其紧临的商业门店,造成每根出户管的长度都超过30米。又不可能做室内检查井。谁有高招?
几栋高层住宅的排水出户管均要通过与其紧临的商业门店,造成每根出户管的长度都超过30米。又不可能做室内检查井。谁有高招?
2楼
大家帮忙给出出主意吧!多谢了!
回复
3楼
超过30m就要检查井吗?每隔20米左右加个检查口不久行乐吗?!
回复
4楼
在商业门店里钟式水封检查井上加设地漏。注意化粪池的清理,检查井出口处设
双逆流阀,堵塞的部分不会反溢到商店。一举两得。仅供参考。
回复
5楼
加清扫口
回复
6楼
清扫口是设在排水横管始端,如何在管道中段做?怎样清理堵塞?
回复
7楼
goldtide ,你好!钟式水封检查井图集上有吗?我现在用的华北标图集。
回复
8楼
加大管径:减少堵塞机会:再设检查口(或者设清扫口),再在检查口处设封闭的检查
井,美化一下井盖就成了.
回复
9楼
只要设了检查井,就有清掏的可能性。那可是商店啊,合适吗?
回复
10楼
检查口内装类似雨水斗的东西,国内图集没有。可能的话设在外边,不一定非要
按规定办,特事特办。主要是铺管的地基做好,不要有太大的变形,不影响排水
系统通畅,应没多大的问题。
回复