排水室内检查井的问题
tydreamdesign
2017年07月28日 14:29:31
只看楼主

本帖最后由 tydreamdesign 于 2017-7-28 14:38 编辑 补充内容 (2017-7-28 15:31):小弟现有一改造工程,因为加建(东侧虚线为加建部分),造成原室外检查井W1~W4划分到了室内。W1~W4的出户管道室内部分没有改变房间功能,均为卫生间。东侧建筑长度为100m左右,现状空间很局促,加建后东侧没有空...

本帖最后由 tydreamdesign 于 2017-7-28 14:38 编辑







补充内容 (2017-7-28 15:31):
小弟现有一改造工程,因为加建(东侧虚线为加建部分),造成原室外检查井W1~W4划分到了室内。W1~W4的出户管道室内部分没有改变房间功能,均为卫生间。东侧建筑长度为100m左右,现状空间很局促,加建后东侧没有空...

QQ截图20170728142712.png

tydreamdesign
2017年07月28日 14:51:33
2楼
崩溃,为啥发不出去?哪个文字不良信息了
回复
tydreamdesign
2017年07月28日 15:29:15
3楼
小弟现有一改造工程,因为加建(东侧虚线为加建部分),造成原室外检查井W1~W4划分到了室内。W1~W4的出户管道室内部分没有改变房间功能,均为卫生间。东侧建筑长度为100m左右,现状空间很局促,加建后东侧没有空间做室外管线,小弟现有几种方案:
1、取消原有室外管线,埋地主管线采用DN200,每20米设置一个地面清扫口
2、保留原有检查井,并将其改为检查口井,原有室外排水管道在检查井处接住,设置检查口,卫生间排出管道与主管道采用三通接口(UPVC管与双壁波纹管如何三通连接?)
3、保留原有全部系统,将检查井井盖采用密闭措施(建水规4.5.4条),那么密闭措施怎么做?
另外由于W5原系统比较低,现只能做提升处理,是否在检查井做小型提升泵即可?还是有其他做法?
望各位高手给支几招
(ps:这些文字哪个设计不良信息了,为啥发了这么多次发不出去????)
图片就是上面的图片
回复
lichangan1000
2017年07月28日 17:00:29
4楼
结合加建部分的使用功能。首先是否允许。若是仓库。。。就简单了
回复
树袋熊先生
2017年07月31日 09:48:34
5楼
觉得一方案可行,
回复
何尚轩
2017年07月31日 11:16:55
6楼
方案一可行性最高,加建以后等于就是室内了,可以参考地下室的排水设计方法,即采用排水管道,每20米设置地面清扫口的方法,如果图纸需要审查,这样设计应该也比较容易过审查,至于W5井是否要提升,需要结合井深及管道埋深进行考虑,如果管道埋深可以全段满足重力排水,且如果WI~~W4井段采用管道加清扫口以后管道满深满足条件,可以将W5井的顶底标高提高一些,W5井如果已经施工完成,也可以把流槽再做高一些从而提高井底标高使W5后管道继续重力排水,这样就不用设置提升泵了,不过一切的前提还是高程满足全段重力排水条件,如果W5处很低,就没办法了。
回复
lufei
2017年07月31日 13:39:07
7楼
1、建议楼主计算一下管道流量(含原有管道),在此基础上选取管径、坡道等;2、排水横管较长,注意通气管的设置。
回复
catte
2017年08月02日 14:40:15
8楼
鉴于埋地管较长,如果东侧加建的室内空间使用要求不是太高的,建议维持原有排水系统,原污水检查井井盖做复合井式(原室外地坪应比加建后的室内地坪低,井盖可以考虑采用橡胶条密封)
回复
已婚贫下中农
2017年08月08日 18:31:40
9楼
方案一可行性最高
回复
天亮1973
2017年08月09日 08:41:49
10楼
方案一比较合适。东侧改造成室内,W5原系统比较低,为什么要提升?
回复
kflxq
2017年08月22日 17:33:20
11楼
室内污水井的封闭做法
回复