回填土对工期的影响
wenqingask
wenqingask Lv.3
2007年11月30日 21:21:23
只看楼主

大家好, 我想请问, 对于 设置后浇带的筏板基础剪力墙地下室,筏板基础以及地下室剪力墙砼浇注好后,什么时候可以回填剪力墙外侧的土? 谢谢! 我的理解:当结构荷载能抵消地下水浮力,即可回填基坑(剪力墙外)周边土;尽量早回,可以保护边坡。筏板基础,往往设置有1M~2M的出挑,回填土可以压在这个出挑端与筏板结构一同平衡上水头压力。我想请问具体是达到什么要求可以回填土, 可以回填到什么程度,比如在地下室施工完毕或是其它?全部回填,或是50%等, 其具体依据在哪本规范?

大家好, 我想请问, 对于 设置后浇带的筏板基础剪力墙地下室,筏板基础以及地下室剪力墙砼浇注好后,什么时候可以回填剪力墙外侧的土?
谢谢!
我的理解:
当结构荷载能抵消地下水浮力,即可回填基坑(剪力墙外)周边土;尽量早回,可以保护边坡。筏板基础,往往设置有1M~2M的出挑,回填土可以压在这个出挑端与筏板结构一同平衡上水头压力。

我想请问具体是达到什么要求可以回填土, 可以回填到什么程度,比如在地下室施工完毕或是其它?全部回填,或是50%等, 其具体依据在哪本规范?
谢谢!
但结构设计中,往往写一句话“基坑施工中应采取措施,保证地下水位保持在基坑底部以下50CM”,比较笼统。

这个问题涉及到外墙脚手架的搭设。
高层建筑需要搭设型钢挑脚手架,就是因为基坑周边不能很快的回填土,但要进行上部结构施工,只能搭设挑脚手。

1196428878239.JPG