急!!!高大厂房采暖的热量计算
hteng
hteng Lv.2
2007年11月30日 20:47:09
来自于采暖供热
只看楼主

浙江义乌,现有厂房6500平方米,高度15米,有4个3×4米的门,墙壁和顶都是两面铁皮,中间塞玻璃棉隔音保温,窗户面积约300平方,单层玻璃,请高手指教需要的热量,最好能给出体积计算法的计算公式, 另:采暖热源为0.6MPa蒸汽,请问一个小时需要多少公斤蒸汽?谢谢!!

浙江义乌,现有厂房6500平方米,高度15米,有4个3×4米的门,墙壁和顶都是两面铁皮,中间塞玻璃棉隔音保温,窗户面积约300平方,单层玻璃,请高手指教需要的热量,最好能给出体积计算法的计算公式, 另:采暖热源为0.6MPa蒸汽,请问一个小时需要多少公斤蒸汽?谢谢!!
免费打赏
hteng
2007年11月30日 20:52:55
2楼
补充一下:要求4米以下空间温度不低于18度,4米以上不用考虑,谢谢!各位大侠请指教
回复
hantaisheng
2007年11月30日 21:30:14
3楼
按<实用供热通风空调设计手册>的体积指标公式计算,你这是保温厂房按体积公式计算偏大.
回复
hteng
2007年12月01日 12:05:12
4楼
谢谢!今天已经买了这本书,你说的按体积公式计算偏大是什么意思,请指教。谢谢
回复
hteng
2007年12月02日 15:21:21
5楼
车间采暖系统耗热量计算
基本情况:
车间1:长72m,宽88m,高14.5m,面积:6336m2,体积:91872 m3;
车间2:长131m,宽88m,高10.5m,面积:11528m2,体积:121044 m3;
窗户:高度以2m计算,长度以每面墙的长度减5m计算,玻璃为单层玻璃;传热系数K=5.815;
车间1(两面墙有窗)的窗户面积为:(72+72-10)×2=268 m2
车间2(四面墙有窗)的窗户面积为:(131+131+88+88-20)×2=836 m2
四周墙体:两面铁皮,中间填充玻璃面,玻璃棉的传热系数K=0.3;(0.3不知道对不对)
车间1:4米以下墙体面积(除窗户外)为:(72+88)×2×4-268=1012 m2
车间1:4米以上墙体面积为:(72+88)×2×(14.5-4)=3360 m2
车间2:4米以下墙体面积(除窗户外)为:(131+88)×2×4-836=914 m2
车间2:4米以上墙体面积为:(131+88)×2×(10.5-4)=2847 m2
屋面:以轻型保温屋面计算,传热系数K=1.698,
车间1屋面面积为:6336 m2
车间2屋面面积为:11528 m2
地面:混凝土地面(厚度以200mm计算)K=2.908
车间1地面面积为:6336 m2
车间2地面面积为:11528 m2
设计室外温度:-1℃,室内温度:4m以下18℃,4m以上10℃,冬季室外风速3.6m/s
围护结构的基本耗热量:Q=aFK(tn-twn)
Q——围护结构基本耗热量(W)
F——围护结构的面积(m2)
K——围护结构的传热系数[W/(m2·℃)]
tn——采暖室内计算温度(℃)
twn——采暖室外计算温度(℃) 取-1℃
a——温差修正系数,查表得,取值:1
车间1的窗户耗热量为:1×268×5.815×19=29.61KW/H
车间2的窗户耗热量为:1×836×5.815×19=92.37KW/H
车间1:4米以下墙体(除窗户外)的耗热量为:1×1012×0.3×19=5.77KW/H
车间1:4米以上墙体的耗热量为:1×3360×0.3×11=11.088KW/H
车间2:4米以下墙体(除窗户外)的耗热量为:1×914×0.3×19=5.21KW/H
车间2:4米以上墙体的耗热量为:1×2847×0.3×11=9.395KW/H
车间1屋面耗热量为:1×6336×1.698×11=118.34KW/H
车间2屋面面积为:1×11528×1.698×11=215.32KW/H
车间1地面耗热量为:1×6336×2.908×19=350.08KW/H
车间2地面耗热量为:1×11528×2.908×19=636.95KW/H
总的基本耗热量为: 车间1:514.888KW/H 车间2:959.245KW/H
二、围护结构附加耗热量:
1、朝向修正率:东、西为 -5%, 取 0%
2、风力附加率:5%-10%, 取10%
车间1为:51.489KW /H 车间2为:95.925KW/H
3、高度附加率:15%
车间1为:77.233KW/H 车间2为:143.887KW/H
4、门窗缝隙冷风渗透耗热量附加率:40%
车间1为:205.955KW/H 车间2为:383.698KW/H
三、外门开启时的耗热量(大门为常开大门,有车辆出入,上方加装空气幕,按经验公司计算):
G=A+(a+NVw)F
G——冲入冷风量(kg/s)
a,A——系数,查表得:a=1.15, A=18.5
N——参数,取0.15
Vw——冬季室外平均风速(m/s) 3.6m/s
F——车间上部可能开启的排气窗的面积(m2),每个车间都取10 m2
G=A+(a+NVw)F=18.5+(1.15+0.15×3.6)×10=35.4kg
Q=0.278Gc(tn-twn)=0.278×35.4×1.009×19=0.2KW/H
四、通风耗热量(4m以下空间以每小时换气2次计算,4m以上不考虑):
车间1:Q=0.278Gc(tn-twn)=0.278×(6336×4×2×1.252)×1.009×19=338.22KW/H
车间2:Q=0.278Gc(tn-twn)=0.278×(11528×4×2×1.252)×1.009×19=615.37KW/H
五、其他耗热量(主要为压缩空气): 0.8MPa 10m3/h
Q=220N=220×10=2200KJ/h=0.62KW/h


总的耗热量为:
车间1:514.888+51.189+77.233+205.955+0.2+338.22+0.62=1188.305 KW/h
车间1:959.245+95.925+143.887+383.698+0.2+615.37+0.62=2198.945 KW/h


以上计算不知道对不对,请求高手指点。谢谢!
回复
chion.li
2007年12月03日 08:32:37
6楼
好像差不多
回复
寒冬
2007年12月03日 09:15:06
7楼


建议再看看供热工程吧!
回复
hteng
2007年12月03日 09:18:42
8楼



建议再看看供热工程吧!

请指点问题出在哪里?谢谢!
回复
hteng
2007年12月03日 09:19:59
9楼


谢谢!怎么估算的,能给公式吗?怎么联系你?我的QQ429425117
回复
ddwhya
2007年12月03日 13:58:39
10楼


请指点问题出在哪里?谢谢!

我也问同样的问题 问题出在哪?
回复
fyman69
2007年12月03日 14:11:05
11楼
如果采用集中热风采暖的话,可不计算屋顶的散热量和高度附加。原因有两个:
1)4米以上空调不做要求
2)热空气是从4米的空间流向4米以上的空间,而不会相反。这和大空商的分层空调系统有点相似。
回复

相关推荐

APP内打开