洁净厂房设计规范中关于为保证空气洁净度登记的送风量是静态还是动态考虑的啊 ?
洁净厂房设计规范中关于为保证空气洁净度登记的送风量是静态还是动态考虑的啊 ?
2楼
这个主要有一个动静比,设计一般按照静态,主要要看是用什么标准,一般国内的标准是用静态,如果要求比较高的一般动静比是要控制在1;5这个比例以内的
回复
3楼
你看的是GB50073-2001吗?
回复
4楼
这个和动静比有关系吗?动静比是在静态检测时用来预测动态的含尘浓度的。
而且动静比还有控制在1:5的吗?静态含尘浓度竟然是动态的5倍?
动静比和要求高低没关系的,通常室内工作时人员密度0.1人/平米时,动静比2;0.2人/平米,动静比3.5;0.3人/平米,动静比5。
回复
5楼
学习了,感谢
回复
6楼
支持ing
回复
7楼
说的比较详细,我说的比较简洁
回复
8楼
我想问一下,你这个动静比指的是在计算送风量时,动态和静态的换气次数比,还是粒子溶度比。
回复