解决热力均衡的新思路
sybxbjb
sybxbjb Lv.7
2007年11月30日 16:00:10
来自于采暖供热
只看楼主

在采暖设计中,设计者在设计采暖锅炉房和换热站时充分考虑供热面积和系统阻力以及最大供热需求了,但在实际运行中还是会有各种原因的供热不均,也就是局部不热的现象,为了达到供热均衡,在系统各分支和楼层安装了各种阀门,其性质都是仅仅针对压力流量调控的,现在技术已经发展,我们可以有新的选择了,其效果可能比单纯的压力流量调节更先进,更节能,更方便简单。现在楼内供热都已经从过去单管串联改成双管进户了,其优点是为今后的热改打下基础,用户可以自行调节室温。缺点是对均衡流量提出更高的要求,远端供水流量不足的矛盾更突出,而加大循环泵的流量压力,提高供水温度,虽然能解决远端供暖,但近端的超温会加大供热的费用,形成浪费。因此合理的分配总热量,就是节约能源,降低运行费用的关键,希望能有好的思路和办法,供同行们借鉴。

2007年12月01日 13:34:54
2楼
散热器进水口的恒温控制阀,好多城市在推行采暖双管入户时已经强制安装了,室温高的进水流量能限制。这能够控制分户后的流量分配。但不同楼层的流量分配还是要靠截止阀人工调配。
回复
sybxbjb
2007年12月04日 12:22:41
3楼
控制回水温度,提高热效率。要是安装回水温度自动控制阀,统一设定回水温度,回水超过设定值就会有强阻力,低于设定温度阻力就小甚至没有。比安装散热器自动恒温控制阀的效果更好。
回复
sybxbjb
2008年01月26日 20:36:59
4楼
集中供热散热器系统中如果个别用户改成地热,需要50度低温供暖,可以在回水管路加装回水温度控制阀,自己设定回水温度,一般情况下,地板采暖的进水温度比回水温度高5到10度。国外有这样控制进水温度的先例,国内有没有试验过?
回复