DL/T 5222中7.3.9 为减少钢构发热,当裸导体工作电流大于1500A时,不应使每相导体的支持钢构及导体支持夹板的零件(套管板、双头螺栓、压板、垫板等)构成闭合磁路。对于工作电流大于4000A的裸导体的邻近钢构,应采取避免构成闭合磁路或装设短路环等措施。这短路环如何制作,望有高手告知
DL/T 5222中7.3.9
为减少钢构发热,当裸导体工作电流大于1500A时,不应使每相导体的支持钢构及导体支持夹板的零件(套管板、双头螺栓、压板、垫板等)构成闭合磁路。对于工作电流大于4000A的裸导体的邻近钢构,应采取避免构成闭合磁路或装设短路环等措施。
这短路环如何制作,望有高手告知
2楼
防止和降低感应发热
回复
3楼
应采取避免构成闭合磁路
回复
4楼
这短路环如何制作?
回答一下:
1、尽量使3相(有可能的话最好包括N线)同时穿过同一磁回路;
2、要单相穿过时,比如讲高压柜中经常有穿墙套管,那时就在穿墙套管的隔板上开一14mm左右的槽(叫隔磁槽),怕强度不够,就用不导磁材料补充(例如:铝板),这一点要是我阐述不清楚的话,楼主仔细看一下你们的KYN28柜间安装穿墙套管的那块侧板是如何处理的就知道了。
3、采用等效强度的隔磁材料,比如:不锈钢。(优质,纯不锈钢是不导磁的)。KYN28断路器后面装触头盒的那块板用不锈钢就是这个道理
回复